Полная версия этой страницы:
подключение внутренних блоков
Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли электрическое подключение новых внутренних блоков и распред. блоков, произведенных под 410 фреон к Daikin RMX140J, работающем на R22
Дело в том, что данный внешний блок был уже установлен на здании при строительстве, проложена трасса, подключен 1 распред блок и один внутренниц. Собственнику приспичило поставить еще внутренние блоки, но они сняты с производства.
Прежде всего интересует электрическая совместимость
Если есть у кого мануал - поделитесь!!!
Замену не предлагать (((
Меняйте все оборудование.
RMX R22 был с линией связи 1,2,3 и соответственно BP блоки - 1,2,3.
А RMXS и VRV III-S R410a имеют линию связи DIIInet F1,F2.
Внутрение блоки Скай R410a также могут быть не совместимы с BP R22
Нарыл доки на распред блоки. Судя по схемам эл. подключения BPMKS967A3B для R410a внутренние блоки подключаются с линией связи 1,2,3 а распред. блоки уже подключаются по линии связи DIIInet F1,F2. И если подключить блоки для R410a к распред. блоку BPMK928B43 для R22 , будет ли работать система?
Посмотрев схему подключения BPMK928B43 1,2,3 где 1 -фаза, 3- нетраль, 2 - канал управления.
Замерял напряжение на рабочем вр блоке -там 220 в.
Каким образом этот канал работает? Явно не цифровой протокол. Возможно если есть напряж. то включение системы ( в принципе на бытовых сплитах эта клемма- подача напряж на компрессор), но как система получает команду на переключение холод - тепло тогда не понятно.
Мож кто подскажет. В принципе эта тема актуальна
И еще подключение по DIIInet F1,F2. Это по ходу цифровой протокол. Кто знает алгоритм его работы, может есть возможность смастерить адаптер "DIIInet F1,F2" - "канал 1,2,3"
Повторюсь, что для меня замена оборудования не вариант.
Это закрытые протоколы. Описание их японцы не выдадут даже под пытками.
Канфидишенл инфомэйшн.
Единственный шанс найти где то б.у. BP и внутрянки, если не хотите заменить один блок, BP и наружку.
Попадос всего то на 7-8 киллбаксов.
tech-nik
17.9.2013, 15:47
... даже если Вы будете иметь расшифрованные алгоритмы ШИМ и ЧИМ сигналов обмена данных обеих систем, то состыковать их будет дороже, чем заменить блоки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,