bakh76
Народ, подскажите пожалуйста, возможно ли электрическое подключение новых внутренних блоков и распред. блоков, произведенных под 410 фреон к Daikin RMX140J, работающем на R22
Дело в том, что данный внешний блок был уже установлен на здании при строительстве, проложена трасса, подключен 1 распред блок и один внутренниц. Собственнику приспичило поставить еще внутренние блоки, но они сняты с производства.
Прежде всего интересует электрическая совместимость
Если есть у кого мануал - поделитесь!!!
Замену не предлагать (((
airwave
Меняйте все оборудование.
RMX R22 был с линией связи 1,2,3 и соответственно BP блоки - 1,2,3.
А RMXS и VRV III-S R410a имеют линию связи DIIInet F1,F2.
Внутрение блоки Скай R410a также могут быть не совместимы с BP R22
bakh76
Нарыл доки на распред блоки. Судя по схемам эл. подключения BPMKS967A3B для R410a внутренние блоки подключаются с линией связи 1,2,3 а распред. блоки уже подключаются по линии связи DIIInet F1,F2. И если подключить блоки для R410a к распред. блоку BPMK928B43 для R22 , будет ли работать система?
Посмотрев схему подключения BPMK928B43 1,2,3 где 1 -фаза, 3- нетраль, 2 - канал управления.
Замерял напряжение на рабочем вр блоке -там 220 в.
Каким образом этот канал работает? Явно не цифровой протокол. Возможно если есть напряж. то включение системы ( в принципе на бытовых сплитах эта клемма- подача напряж на компрессор), но как система получает команду на переключение холод - тепло тогда не понятно.

Мож кто подскажет. В принципе эта тема актуальна

И еще подключение по DIIInet F1,F2. Это по ходу цифровой протокол. Кто знает алгоритм его работы, может есть возможность смастерить адаптер "DIIInet F1,F2" - "канал 1,2,3"
Повторюсь, что для меня замена оборудования не вариант.
airwave
Это закрытые протоколы. Описание их японцы не выдадут даже под пытками.
Канфидишенл инфомэйшн.
Единственный шанс найти где то б.у. BP и внутрянки, если не хотите заменить один блок, BP и наружку.
Попадос всего то на 7-8 киллбаксов.
tech-nik
... даже если Вы будете иметь расшифрованные алгоритмы ШИМ и ЧИМ сигналов обмена данных обеих систем, то состыковать их будет дороже, чем заменить блоки.