Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формула расчета емкости системы теплоснабжения.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
О.Ж.Гранд
Уважаемые форумчане!
У меня в контрольной дается формула V = g*Qо.в.гвс/3,6 , но под цифрой 3,6 видна еще черта, которая очень похожа на обозначение дроби.
Излазила все доступные мне учебники и не нашла ничего похожего, может быть вы мне подскажете?
Dede
приведите размерности входящих в формулу величин
О.Ж.Гранд
V = (g*Qо.в.гвс)/3,6
g - удельный объем воды в закрытой системе теплоснабжения, ориентировочно может быть принят 65 м3 на 1 МВт суммарного расхода теплоты,
Qо.в.гвс = 62 ГДж/ч
tiptop
Цитата(О.Ж.Гранд @ 15.9.2013, 20:19) *
под цифрой 3,6 видна еще черта, которая очень похожа на обозначение дроби.

Скорее всего, должна быть только одна дробная черта: над числом "3,6" (или слева от него).
О.Ж.Гранд
Но тогда уж больно астронамическая сумма получается sad.gif
tiptop
Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 19:38) *
Но тогда уж больно астронамическая сумма получается sad.gif

"Астронамы" так не сказали бы... smile.gif

"65 м3 на 1 МВт" - реальная величина для теплосети и систем отопления.
"Qо.в.гвс = 62 ГДж/ч" - тоже ничего особенного.

О.Ж.Гранд
А разве не надо найти сначала g, путем перевода ГДж/ч в Мвт?
Да и ГДж тоже не маленькое значение...
У меня емкость системы получилась почему-то 292*10^6 м3.
Как вы думаете, это приемлемая цифра? Или я что-то не то делаю?
tiptop
Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 20:50) *
У меня емкость системы получилась почему-то 292*10^6 м3.

Если по Вашей формуле
Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 18:07) *
V = (g*Qо.в.гвс)/3,6
g - 65 м3 на 1 МВт,
Qо.в.гвс = 62 ГДж/ч

то 65*62/3,6=1 119 м3



О.Ж.Гранд
Ого! А ничего, что g в МВт, а Q в ГДж/ч?
Я думала, что их надо к чему-то общему привести.
Спасибо вам огромное за помощь, теперь можно приступить к дальнейшим расчетам smile.gif
tiptop
1 МВт = 3,6 ГДж/ч
О.Ж.Гранд
Теперь окончательно дошло!!!! Еще раз огромное спасибо!!!!
Dede
Нормальная формула, ничего добавлять туда не надо. Может волосок какой в бумагу затесался, вот и привидилась дробная черта biggrin.gif
Лыткин
Цитата(О.Ж.Гранд @ 16.9.2013, 18:07) *
V = (g*Qо.в.гвс)/3,6
g - удельный объем воды в закрытой системе теплоснабжения, ориентировочно может быть принят 65 м3 на 1 МВт суммарного расхода теплоты,
Qо.в.гвс = 62 ГДж/ч


V - объём тепловой сети
Qо.в.гвс - тепловая мощность сети в гигаджоулях/ч
3,6 - коэф. перевода ГДж в МВт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.