Добрый день! Несколько дней ломаю голову. Ситуация такова: имеется открытая, неотапливаемая, наземная парковка высотой 9 этажей (h от ур. земли 30 метров). На первом этаже парковки организован автосалон и СТО. Вокруг парковки с одной стороны жилые здания, с другой они же , только через дорогу прим. на расст. 15 метров. Вопрос куда выбрасывать вытяжной воздух ( с/у, зоны ТО и ТР СТО, М.О. выхлопных газов....) Такой вот вопрос...
Попробую сформулировать по другому. Неужели в подобной ситуации, необходимо тянуть вытяжные воздуховоды на кровлю автостоянки и осуществлять выброс там? Возможно ли выбросить воздух в помещения автостоянки?
Странная Белка
16.9.2013, 12:50
10.5 Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
Читайте нормы. Все, что про производственные помещения, вонючесть и 1-2 класс опасности - это все про вас. На кровлю тащимся, передусматриваем загодя шахты в строительных конструкциях стоянки.
Спасибо! Так же и мыслил, но всячески хотелось избежать
Татьяна Удальцова
16.9.2013, 16:50
Цитата
На кровлю тащимся, передусматриваем загодя шахты в строительных конструкциях стоянки.
Именно так. Но и этого может оказаться мало. Помимо
минимальных конструктивных требований к выбросным воздуховодам, должны еще быть соблюдены и требования по концентрации вредных веществ в населенном пункте. А они определяются расчетом. В расчетах учитывается и высота источников выбросов и окружающая ситуация. Так что высота вытяжных труб может оказаться не 2 м, а 20 или 200 (чтоб уносило "в ту степь")
Gruz1709
17.9.2013, 13:55
Помимо раздела ОВ, ваша гадость должна быть учтена в разделе экологии. Может так случиться, что придётся делать факельный выброс со скоростью не меньше определённой расчетом.
Спасибо за ответы! К экологам ( а у нас к технологам) обратимся обязательно

И так ДА потянем воздуховоды на крышу...
И снова здравствуйте! После некоторого перерыва вернулся к рассмотрению описанного выше вопроса... Появились следующие соображения. Тащить на кровлю выхлопы от с/у, м.о. выхлопных газов - это понятно, деваться некуда. Но общеобменная вытяжка из зоны постов ТО и ТР ведь разбавлена до ПДК по расчету? Значит ее можно выбросить на нормируемом расстоянии от воздухозаборных устройств? Т.е поднять в шахте на третий этаж автостоянки и выбросить там за пределы здания? То же и по помещениям автомойки. Очень остро стоит вопрос, т.к. тащить воздуховоды через всю стоянку на кровлю к крышникам корявенько как-то выглядит. Подскажите кто что думает. С Уважением.
Gruz1709
30.9.2013, 12:47
Общеобменная вентиляция разбавляет вредности в рабочей зоне. И считается грязным выбросом.