нужна ли система противопожарного водоснабжения на ГРС? или только первичные средства?
не могу найти новую нормативку, а документы которыми пользовались ранее уже не действуют.
prokhorova
2.10.2013, 15:43
согласно п.13.3. СТО Газпром 2-3.5-051-2006 " Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов" : На площадках газоизмерительных станций ( за исключением пограничных ГИС) , газораспределительных станций , пунктов очитски и замеров газа постоянные системы производственно-противопожарного водопровода не требуется