антон_спб
Здравствуйте,уважаемые знатоки!
Прошу помочь со следующей задачей. Имеем бокс подготовки автомобилей к покраске на 3 поста ,S=100 кв.м., H=4,5 м. В боксе идёт ТОЛЬКО подготовка к покраске - очень много пыли, шлиф.машинки с местными отсосами пыли с задачей не справляются. Вентиляционщики предлагают разные варианты.
Вариант 1) вытяжной вентилятор с фильтром типа циклон и три местных отсоса над каждым из рабочих постов, но говорят, что вентилятор надо какой-то запредельной мощности ставить,чтобы был эффект. Приток воздуха через приоткрытые двери роллетного типа.
Вариант 2) Ставится приточный вентилятор ,приточные решётки расположены над каждым из постов, и по идее, пыль "прибивается" к полу, которая, в дальнейшем, убирается механическим способом.

Что думаете?, По какому пути идти? Что посоветуете?
Evgeniy_K
Цитата(антон_спб @ 16.9.2013, 17:17) *
Здравствуйте,уважаемые знатоки!
Прошу помочь со следующей задачей. Имеем бокс подготовки автомобилей к покраске на 3 поста ,S=100 кв.м., H=4,5 м. В боксе идёт ТОЛЬКО подготовка к покраске - очень много пыли, шлиф.машинки с местными отсосами пыли с задачей не справляются. Вентиляционщики предлагают разные варианты.
Вариант 1) вытяжной вентилятор с фильтром типа циклон и три местных отсоса над каждым из рабочих постов, но говорят, что вентилятор надо какой-то запредельной мощности ставить,чтобы был эффект. Приток воздуха через приоткрытые двери роллетного типа.
Вариант 2) Ставится приточный вентилятор ,приточные решётки расположены над каждым из постов, и по идее, пыль "прибивается" к полу, которая, в дальнейшем, убирается механическим способом.

Что думаете?, По какому пути идти? Что посоветуете?



2-й вар-т сразу отпадает, никуда эта пыль не "прибъется", а постоянно будет находиться в воздухе.
а вот 1-й вариант нормальный, но циклон ставить не стоит - не справится он. Было бы еще здорово бортовые отсосы предусмотреть. Если вокруг сервиса нет жилых зданий, то выбрасывайте воздух прям на улицу, а если есть с этим проблемы, то можно поставить что то типа этого тут


jota
1. Зимой этими вариантами пользоваться не сможете - приток надо согреть, иначе заморозите всё. Значит расход энергии.
2. Пыль "не прибивается" к полу, она разлетается...

Можно использовать рециркуляцию через фильтры
Skaramush
МО выполненные НАД рабочей зоной не справятся. По большому счёту, решать следовало бы так, как решается покрасочная камера. Распределённым притоком сверху и удалением снизу, через пол. Если есть таковая возможность. Или, как написано выше, бортовые отсосы. Или боковые (в нижней зоне) всасывающие панели.
антон_спб
Цитата(jota @ 16.9.2013, 16:35) *
Можно использовать рециркуляцию через фильтры


Спасибо,за совет! Рециркуляция действительна, предполагаю, может нампомочь. А вот какого типа фильтры ставить?. Ведь замучаемся фильтрующие вставки менять
И можно поинтересоваться, какой мощности, на сколько кубов (ориентировочно) надо ставить вентилятор?