Цитата(Olga L. @ 25.11.2013, 12:40)

Аналогичная ситуация. В объем проведения экспертизы парового котла (типовая программа) диагностика экономайзера не входит. Экономайзеры не регистрируются, хотя раньше такое было. Имеет ли ЭО требовать предоставления экономайзера при проведении экспертизы котла (некоторые заказчики против).
Котёл это без вспомогательных поверхностей нагрева (экономайзер, воздухоподогреватель и т.д.). Со вспомогательными поверхностями КОТЛОАГРЕГАТ. Оборудование с параметрами до 0,7 ати (0,07 МПа) и до 115 гр.С в котлонадзоре не регистрируется.