Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защита чиллера от замерзания зимой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Valentin_K
Ситуация следующая: чиллер с гидромодулем устанавливается на кровле. Мощность 200кВт. Обслуживает 4 приточки и 50 фанкойлов. Система расчитана только на охлаждение.
Необходимо принять решение по защите от заморозки наружных трубопроводов и оборудования зимой.
Известны следующие варианты:
1. Слив наружной части системы. Минусы: необходимо брать систему на пожизненное техобслуживание и не проморгать наступление морозов.
2. Заполнение всей системы раствором этиленгликоля. Минусы: стоимость гликоля, увеличение мощности практически всего оборудования (насос, р.бак, теплообменники).
3. Применение промежуточного теплообменника. Минусы: сам теплообменник, лишние насосы и р.бак. Потеря температуры на теплообменнике.
4. Изоляция и электрообогрев наружной части системы (наподобие обогрева ливнестоков) Минусы: электроэнергия, да и сомнительная надежность.
В случаях с гликолем тоже вопрос: 40% раствор по моим данным замерзает при -25, у нас бывает и -30. Применим ли более концентрированный раствор и какая должна быть концентрация в расчете на -30 данных у меня нет.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов по этому поводу.

P.S. Поиском пользовался.
LordN
1. самое надежное - сливать воду с уличной части системы.
обслуживание - это ж хлеб wink.gif
2 и 3 гликоль при замерзании не рвет труб. потери будут. из плюсов - можно использовать свободное охлаждение.
4. согласен, надежность сомнительная. можно конечно не выключать насос на зиму - но эт тож ерунда...
Valentin_K
Цитата
гликоль при замерзании не рвет труб.

А аккум. бак?
LordN
Цитата
А аккум. бак?
и его тож не порвёт wink.gif
Valentin_K
Спасибо за ответ.
LordN
есть еще пятый вариант:
использовать чиллер типа сплит, с выносным конденсатором либо с выносным испарителем.
Valentin_K
В этом случае необходима прокладка фреоновых магистралей больших диаметров. Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.
LordN
Цитата
В этом случае необходима прокладка фреоновых магистралей больших диаметров.
угу, или несколько небольшого wink.gif

Цитата
Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.
блажен кто верует.
что за чиллер-то стоИт(бренд,марка)?
ttt
Самое простое - сливать.
Насчет "не проморгать" - если насос работает - не замерзнет, в нормальных чиллерах есть ТЭН в испарителе и защита.
Если не отключать питание с чиллера и не останавливать насос - то неожиданные ночные заморозки не страшны, но лучше вовремя слить.
Valentin_K
И все-таки вариант с гликолем мне нравится больше.
Цитата
Цитата
Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.

блажен кто верует.
что за чиллер-то стоИт(бренд,марка)?

Пока еще не стоит, но будем ставить Blue Box
Valentin_K
Вариант со сливом не нравится еще и потому, что кроме чиллера с гидромодулем надо сливать воздухоохладители приточек. У многих калориферов нижняя трубка ниже соединительного патрубка и слить ее можно только продуванием.
Valentin_K
Цитата
Концентрация на -10 не позволит системе разморозится. Просто лед не образуется в трубах.

Что-то я не могу понять, что происходит с раствором гликоля. С одной стороны он замерзает при определенной температуре в зависимости от концентрации, с другой стороны - трубы и оборудование при этом не повреждаются.
Кто- нибудь все-таки может дать конкретный ответ с пояснениями - какую концентрацию раствора надо применять для описанного случая?
Whip
[quote=Valentin_K,Nov 8 2006, 12:02 ] [QUOTE] ...какую концентрацию раствора надо применять для описанного случая? [/quote]
Обычно концентрацию этиленгликоля берут от 30 до 40%.
Михеев
Не хотите заливать гликоль - сливайте ВСЮ воду (и с машины и с охладителей приточек).
С гликолем (ХНТ-40) таких проблем нет. У нас в зимнем режиме (на фанкойлы) работает драй-куллер с промежуточным теплообменником гликоль-вода, автоматика отрубает сухой охладитель, чтобы воду не заморозить. Машина на приточки отдельная, зимой ессно не работает, но гликоль всё равно не сливаем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.