Ситуация следующая: чиллер с гидромодулем устанавливается на кровле. Мощность 200кВт. Обслуживает 4 приточки и 50 фанкойлов. Система расчитана только на охлаждение.
Необходимо принять решение по защите от заморозки наружных трубопроводов и оборудования зимой.
Известны следующие варианты:
1. Слив наружной части системы. Минусы: необходимо брать систему на пожизненное техобслуживание и не проморгать наступление морозов.
2. Заполнение всей системы раствором этиленгликоля. Минусы: стоимость гликоля, увеличение мощности практически всего оборудования (насос, р.бак, теплообменники).
3. Применение промежуточного теплообменника. Минусы: сам теплообменник, лишние насосы и р.бак. Потеря температуры на теплообменнике.
4. Изоляция и электрообогрев наружной части системы (наподобие обогрева ливнестоков) Минусы: электроэнергия, да и сомнительная надежность.
В случаях с гликолем тоже вопрос: 40% раствор по моим данным замерзает при -25, у нас бывает и -30. Применим ли более концентрированный раствор и какая должна быть концентрация в расчете на -30 данных у меня нет.
Хотелось бы услышать мнение профессионалов по этому поводу.
P.S. Поиском пользовался.
1. самое надежное - сливать воду с уличной части системы.
обслуживание - это ж хлеб

2 и 3 гликоль при замерзании не рвет труб. потери будут. из плюсов - можно использовать свободное охлаждение.
4. согласен, надежность сомнительная. можно конечно не выключать насос на зиму - но эт тож ерунда...
Valentin_K
7.11.2006, 13:11
Цитата
гликоль при замерзании не рвет труб.
А аккум. бак?
Цитата
А аккум. бак?
и его тож не порвёт
Valentin_K
7.11.2006, 13:56
Спасибо за ответ.
есть еще пятый вариант:
использовать чиллер типа сплит, с выносным конденсатором либо с выносным испарителем.
Valentin_K
7.11.2006, 18:56
В этом случае необходима прокладка фреоновых магистралей больших диаметров. Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.
Цитата
В этом случае необходима прокладка фреоновых магистралей больших диаметров.
угу, или несколько небольшого

Цитата
Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.
блажен кто верует.
что за чиллер-то стоИт(бренд,марка)?
Самое простое - сливать.
Насчет "не проморгать" - если насос работает - не замерзнет, в нормальных чиллерах есть ТЭН в испарителе и защита.
Если не отключать питание с чиллера и не останавливать насос - то неожиданные ночные заморозки не страшны, но лучше вовремя слить.
Valentin_K
8.11.2006, 11:07
И все-таки вариант с гликолем мне нравится больше.
Цитата
Цитата
Да и моноблочная установка испытанная на заводе как-то надежнее.
блажен кто верует.
что за чиллер-то стоИт(бренд,марка)?
Пока еще не стоит, но будем ставить Blue Box
Valentin_K
8.11.2006, 11:18
Вариант со сливом не нравится еще и потому, что кроме чиллера с гидромодулем надо сливать воздухоохладители приточек. У многих калориферов нижняя трубка ниже соединительного патрубка и слить ее можно только продуванием.
Valentin_K
8.11.2006, 12:02
Цитата
Концентрация на -10 не позволит системе разморозится. Просто лед не образуется в трубах.
Что-то я не могу понять, что происходит с раствором гликоля. С одной стороны он замерзает при определенной температуре в зависимости от концентрации, с другой стороны - трубы и оборудование при этом не повреждаются.
Кто- нибудь все-таки может дать конкретный ответ с пояснениями - какую концентрацию раствора надо применять для описанного случая?
[quote=Valentin_K,Nov 8 2006, 12:02 ] [QUOTE] ...какую концентрацию раствора надо применять для описанного случая? [/quote]
Обычно концентрацию этиленгликоля берут от 30 до 40%.
Не хотите заливать гликоль - сливайте ВСЮ воду (и с машины и с охладителей приточек).
С гликолем (ХНТ-40) таких проблем нет. У нас в зимнем режиме (на фанкойлы) работает драй-куллер с промежуточным теплообменником гликоль-вода, автоматика отрубает сухой охладитель, чтобы воду не заморозить. Машина на приточки отдельная, зимой ессно не работает, но гликоль всё равно не сливаем.