Цитата(Skorpion @ 19.9.2013, 0:17)

Я бы проложил трубы в грунте и не парился
Интерестно как вы так сделаете?
СНиП 2.04.01-85*
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах
и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов,
рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Делать под полом точно нельзя, если там конечно не коридор или тех.помещение, в любом другом случае только проходной канал!!!
Во первых, как вы будете потом в случае утечки обслуживать данные трубопроводы?
Во вторых, если труба побежит то никто сначала не увидит, что она побежала, а когда завоняет будет уже поздно и там будет столько грибка и всякой заразы, что кто это запроектировал просто будут рвать как говориться без вазелина на тряпочки.
В третьих, ни одна экспертиза такое решение не пропустит!