Цитата(MAverick @ 18.9.2013, 15:19)

Коллеги, подскажите, при расчете системы СКВ считаются ли теплопритоки летом через кровлю (радиационная составляющая) если кровля не остеклена? Где это можно прочитать?
Т.е. считается ли радиация через непрозрачные поверхности? Кто пришлет ссылку?
непрозрачными пренебрегаю если есть окна, люди, оборудование, вентиляция и т.д.
т.е. обычное нормально утепленное помещение для живых людей типа офис и т.д.
т.к. поступления через них, непрозрачные, несоизмеримо меньше всего остального и укладываются в запас/погрешность. для наших климатических - сибирь, томск.
както раз считал и цифра получалась что-то около 10 Вт/м2 что супротив окна ничтожно кроме того, это тепло доберется до помещения ночью когда все остальные джоули уже спят.