MAverick
Коллеги, подскажите, при расчете системы СКВ считаются ли теплопритоки летом через кровлю (радиационная составляющая) если кровля не остеклена? Где это можно прочитать?
Т.е. считается ли радиация через непрозрачные поверхности? Кто пришлет ссылку?
ast
и через прозрачные и через непрозрачные...
biggrin.gif http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/c....php?calc=input
все здесь можно посчитать
MAverick
Здесь - это хорошо. А официальная методика расчета?
Странная Белка
ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ
vnipi
Добрый день.

При расчёте теплопритоков для подбора мощ-ти кондиционера - теплопоступления через ограждающие конструкции (пол, стены и потолок (если помещение внутри здания и не является последним на этаже, где крыша в один гофролист)) рассчитываю по формуле - S х 0,035 кВт, где S - это площадь помещения (кв.м.).

С Уважением,
MAverick
Цитата(vnipi @ 18.9.2013, 15:21) *
Добрый день.

При расчёте теплопритоков для подбора мощ-ти кондиционера - теплопоступления через ограждающие конструкции (пол, стены и потолок (если помещение внутри здания и не является последним на этаже, где крыша в один гофролист)) рассчитываю по формуле - S х 0,035 кВт, где S - это площадь помещения (кв.м.).

С Уважением,


Прошу прощения, вы часом не менеджер в торговом зале?
LordN
Цитата(MAverick @ 18.9.2013, 15:19) *
Коллеги, подскажите, при расчете системы СКВ считаются ли теплопритоки летом через кровлю (радиационная составляющая) если кровля не остеклена? Где это можно прочитать?
Т.е. считается ли радиация через непрозрачные поверхности? Кто пришлет ссылку?

непрозрачными пренебрегаю если есть окна, люди, оборудование, вентиляция и т.д.
т.е. обычное нормально утепленное помещение для живых людей типа офис и т.д.
т.к. поступления через них, непрозрачные, несоизмеримо меньше всего остального и укладываются в запас/погрешность. для наших климатических - сибирь, томск.
както раз считал и цифра получалась что-то около 10 Вт/м2 что супротив окна ничтожно кроме того, это тепло доберется до помещения ночью когда все остальные джоули уже спят.
MAverick
Цитата(LordN @ 19.9.2013, 12:10) *
непрозрачными пренебрегаю если есть окна, люди, оборудование, вентиляция и т.д.
т.е. обычное нормально утепленное помещение для живых людей типа офис и т.д.
т.к. поступления через них, непрозрачные, несоизмеримо меньше всего остального и укладываются в запас/погрешность. для наших климатических - сибирь, томск.
както раз считал и цифра получалась что-то около 10 Вт/м2 что супротив окна ничтожно кроме того, это тепло доберется до помещения ночью когда все остальные джоули уже спят.

Я взял расчет по методике Белки.
Так примерно и получилось, мне надо было пересчитать Красноярск. Крыша 7500м2, с остеклением около 50м2 (люки ДУ). В общем считал, считал у меня получилось там какие - то копейки, по сравнению с расчетом проектной организации (0,4 Гкал/ч!)... В общем был в шоке!
vnipi
Добрый вечер.

Цитата(MAverick @ 19.9.2013, 11:59) *
Прошу прощения, вы часом не менеджер в торговом зале?


нет.