Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ( у нас три ВК-шника и три мнения) :
Необходимо определить расход на внутреннее пожаротушение (пожарные краны)
Здание 12 этажей (отметка верхнего этажа +40,00 ): 1-4 этажи - общественные помещения, 5-12- жилые
Расход на пожаротушение определяется как:
1 вариант: для двух отсеков отдельно - для общественных зданий (ДБН В 2.5.-64:2012) 2х2,5 (условной высотой до 26,5 и объемом >25 тыс), т.е для выделенного противопожарного отсека.
расход на пожаротушение жилой зоны - 1х2,5 л/с.
итого: 2х2,5
2 вариант: для общественных зданий 3х2,5 (условной высотой более 26,5 ) т.е высота как для всего здания...
итого: 3х2,5
3 вариант: или как для многофункционального здания от 26,5 м до 47 м, объемом более 25 тыс м3- 4х2,5 л/с
итого: 4х2,5 - для всего здания!
и соответвенно, может ли быть ОДНА насосная станция на жилую зону (с расходом 1х2,5) и на общественную зоны (с большим расходом) -??
либо обязательно две насосные группы?