Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение расхода на ВПВ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Margo
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста ( у нас три ВК-шника и три мнения) :

Необходимо определить расход на внутреннее пожаротушение (пожарные краны)

Здание 12 этажей (отметка верхнего этажа +40,00 ): 1-4 этажи - общественные помещения, 5-12- жилые
Расход на пожаротушение определяется как:

1 вариант: для двух отсеков отдельно - для общественных зданий (ДБН В 2.5.-64:2012) 2х2,5 (условной высотой до 26,5 и объемом >25 тыс), т.е для выделенного противопожарного отсека.
расход на пожаротушение жилой зоны - 1х2,5 л/с.
итого: 2х2,5

2 вариант: для общественных зданий 3х2,5 (условной высотой более 26,5 ) т.е высота как для всего здания...

итого: 3х2,5


3 вариант: или как для многофункционального здания от 26,5 м до 47 м, объемом более 25 тыс м3- 4х2,5 л/с


итого: 4х2,5 - для всего здания!

и соответвенно, может ли быть ОДНА насосная станция на жилую зону (с расходом 1х2,5) и на общественную зоны (с большим расходом) -??
либо обязательно две насосные группы?
Serg Ivanov
1 вариант - правильно.
Не обязательно две группы, но надо смотреть, что выгоднее с учётом потребного напора.
Возможно на нижнюю зону вообще насосов не надо?
А на верхнюю - общие с х-п.
Margo
Serg Ivanov, спасибо за ответ. Но давление на вводе 1,0 атм., так что насосы в люом случае. А весь сыр бор в том, что в проекте было заложено 4*2,5 на всё здание, и насосная одна, а можно ли уменьшить кол-во пож кранов в зоне жилья, а насосную оставить как есть?
Serg Ivanov
Цитата(Margo @ 24.9.2013, 10:48) *
Serg Ivanov, спасибо за ответ. Но давление на вводе 1,0 атм., так что насосы в люом случае. А весь сыр бор в том, что в проекте было заложено 4*2,5 на всё здание, и насосная одна, а можно ли уменьшить кол-во пож кранов в зоне жилья, а насосную оставить как есть?

Можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.