Уважаемые коллеги! Существует 8 этажное здание+цоколь в котором существует ЛК данного типа (скан прилагается). Вопрос в следующем. Необходимо ли противодымку делать для ЛК и лифтовой шахты, при данной архитектуре. Спасибо
Если лестница с подпором воздуха, то я бы не стал. Потому, что при подпоре в тамбур-шлюзы перед лифтом можно не делать ПД. Тут вроде тот же случай, хотя и в нормативке такое решение не оговорено. Спорный случай. Но я бы попробовал без подпора в лифты и с подпором в ЛК отнести в экспертизу.
Придерживаюсь аналогичного мнения. Спасибо, коллега!