Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзитный воздуховод (категория А)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
smash
Здравствуйте! Помогите консультацией! Через помещение, категории А проходит транзитный воздуховод для подачи воздуха в тамбур-шлюз. Возможна ли подача воздуха в это помещение (категории А) из этого (транзитного) воздуховода? В тексте СНиП 2.04.05-91 прямого запрета это не нашел. Но в пособии 7.91 к СНиП такой схемы не увидел. Буду признателен за помощь!
Странная Белка

4.31. Системы от круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один тамбур-шлюз или группу тамбуров-шлюзов помещений категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор.
Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбуры-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В, Г и Д, предусматривая: резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбуров-шлюзов и автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б, В, Г или Д при возникновении пожара.
Системы для подачи воздуха в тамбуры-шлюзы другого назначения следует, как правило, предусматривать общими с системами помещений, защищаемых этими тамбурами-шлюзами.
smash
Спасибо за ответ, но в том же пункте 4.31 сказано, что: Подачу воздуха в тамбур-шлюз одного помещения или в тамбуры-шлюзы группы помещений категории А или Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категории А или Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений
Так все-таки возможна такая схема ?
Gruz1709
Возможна.
Были пара проектов, где аккумуляторная и её тамбур-шлюз обслуживались одной системой. На случай пожара закрывался огнезадерживающий клапан в аккумуляторную и понижалась производительность установки. Экспертиза пройдена, проекты реализованы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.