vsklokoch
Продуктовый магазин.
Общая S торг. площади = 60 кв. м.
Теплопритоки от моноблочных витрин-холодильников:
По рисунку:
Левое помещение - 2 кВт
Правое помещение 2,5 кВт.
Вход №1 - открыт
Вход №2 - закрыт

Расчетная t нар.18 гр.Ц.

Суть залепухи: вытяжка двумя осевиками на окне подсобного помещения (L=2500 м3/час).
Переток из правого зала через арку-проход.
Чтобы создать движение воздуха в левом зале - принудительный переток (L=1000 м3/час).

Прошу побить пыльными мешками, а то я это продам и смонтирую.

MAverick
Чего бить? Складские помещения и торговый зал различными системами, без перетока :-)
vsklokoch
Забыл добавть - там подвал все стелажами уже заставлено и потолки местами низкие, над проходами трубы не протащить - персонал на четвереньках ходить будет. Поэтому на перетоках и остановился.

Цитата(MAverick @ 23.9.2013, 10:30) *
Чего бить? Складские помещения и торговый зал различными системами, без перетока :-)

На самом деле, спасибо. Я, похоже, не до конца проснулся.


Странная Белка
Что-то это все не противопожарно совсем. И стеллажи, и вентиляция. Тогда уж на приток и вытяжку осевики в каждом помещении ставьте, без перетоков.
vsklokoch
Цитата(Странная Белка @ 23.9.2013, 15:22) *
Что-то это все не противопожарно совсем. И стеллажи, и вентиляция. Тогда уж на приток и вытяжку осевики в каждом помещении ставьте, без перетоков.

Упс, грасьяс.(пожарку посмотрю внимательнее)

В каждом помещении П и В не выйдет - не все можно вывести наружу.
Просчитываю вариант с вытесняющей вентиляцией в проходах и на рабочих местах.
(Сам при этом думаю, как себя будут чувствовать витрины-холодильники?)
Странная Белка
Не пройти под потолком - ходите в полу и в стенах. Склад наверняка категорийный и его ни с чем соединять нельзя без огнезадерживающих клапанов.
vsklokoch
Цитата(Странная Белка @ 23.9.2013, 16:59) *
Склад наверняка категорийный и его ни с чем соединять нельзя без огнезадерживающих клапанов.

Там нежду складом и торговым залом шторка. Наверняка из огнеупорного ситца.
(наверное, проверяющие пожарные ЗАКа очень любят)
Странная Белка
Цитата(vsklokoch @ 24.9.2013, 9:33) *
Там нежду складом и торговым залом шторка. Наверняка из огнеупорного ситца.
(наверное, проверяющие пожарные ЗАКа очень любят)

Ааа. Ну тогда все что угодно можно делать. Даже черта лысого.