Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться с обвязкой противопожарных резервуаров, камер переключений на напорных подающих трубопроводов в сеть кольцевого противопожарного водопровода Склада ГСМ. От сети кольцевого водопровода питаются лафетные стволы, пенная установка STALT-FireFlex, и пожарные гидранты (на схеме не показаны).
Прилагаю схему из 2- вариантов, прошу критично высказать свое мнение буду очень признателен))
Еще вопрос по алгоритму работы насосной станции.
Для стационарной установки пенного пожаротушения Stalt-FireFlex требуемое давление воды на вводе составляет 0,35-1,2 Мпа, для лафетных стволов 0,6 Мпа.
Допустим жокей-насос настроен на поддержание давления в сети в режиме готовности 0,35-0,5 Мпа для стационарной установки пенного пожаротушения и в случае падения давления в сети менее 0,35 Мпа, поступает сигнал «Пожар» насос-жокей блокируется и включается основной рабочий насос в резервуаре. Я правильно понимаю принцип работы, т.е. аналогично к примеру спринклерной системе сработали оросители жокей не справляется, включается основной насос.
Первый вариант надежнее, но дороже из-за устройства дополнительной камеры.