gogushka
Уважаемые специалисты.
Прошу вас о помощи разобраться в вопросе с внутренним пожаротушением в складе пиломатериалов.
Согласно п.12.5 СНиП 21-03-2003 расход принимаю 3 струи на 5 л/с.
Пожаротушение производится из резервуаров (из 3 штуки)
1. В экспертизе мне дали замечание ссылаясь на пункт 4.2.12 СП10.13330-2012
«При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий»
А в п. 12.9 СНиП 21-03-2003 «Количество всасывающих линий к насосной станции и напорных линий от насосной станции к сети противопожарного водопровода должно быть не менее двух».
Это значит надо от резервуаров две линии вести?
И от насосной тоже должно идти два трубопровода?
Или достаточно произвести закольцовку как показано на схеме на вводе? Подскажите пожалуйста.
2. Насосную станцию подобрала - Hydro MX 2CRE64-2-2
Насос расположен выше относительно резервуара – требуется система под залив.
В штатном режиме насосы находятся, согласно моей схемы, залитыми от системы напорного водопровода. Но в случае пожара необходимо заполнить трубопровод (а может и не один) от резервуара до ввода в здание насосной, удалив воздух. И в момент, когда трубопровод от резервуара до ввода в здание наполнится, перекрыть напорный трубопровод.
Поскольку подобного рода системы пожаротушения в проекте использую впервые – не могу придумать или найти схемы для осуществления данного процесса автоматически.
Можете ли вы подсказать, как выполнить залив трубопровода или подсказать литературу?
Спасибо за помощь
Rus75
не вдоваясь с подробности вашего проекта, эксперты правы и к насосам должно подвходить два ввода и от насосов должно отходить две трубы. На листе 7 у вас правильно. на листе 6 не правильно.
Должно быть как то так:
gogushka
Да, на листе 7 у меня показано два трубопровода к системе пожаротушения, но один из них от насосной - второй от напорной сети водопровода.
Напора из централизованной сети достаточно для противопожарных нужд. Но нужно использовать резервуары
У меня сомнения по поводу количества всасывающих линий (трубопроводов), идущих от резервуаров: один или два?
Rus75
Цитата(gogushka @ 26.9.2013, 20:38) *
Да, на листе 7 у меня показано два трубопровода к системе пожаротушения, но один из них от насосной - второй от напорной сети водопровода.
Напора из централизованной сети достаточно для противопожарных нужд. Но нужно использовать резервуары
У меня сомнения по поводу количества всасывающих линий (трубопроводов), идущих от резервуаров: один или два?

Что-то я вас не понимаю. ВО первых СП10 говорит однозначно, забор из емкости минимум 2-мя трубопроводами. причем каждый из них на полный расход.
Первый раз вижу решение, когда в ВПВ подается вода и из емкости и из водопроводной сети.
Мы как-то хотели пропихнуть в экспертизе решение, когда часть воды из водопровода, а часть из из емкости- не получилось. Заставили ставить емкость на полный расход.
gogushka
А по вопросу залива насоса можете что-нибудь подсказать?
Rus75
Цитата(gogushka @ 1.10.2013, 22:01) *
А по вопросу залива насоса можете что-нибудь подсказать?

Это вы о чем?
gogushka
Выбранная насосная установка на базе несамовсасывающих насосов, я не смогла найти с требующимися характеристиками самовсасывающих насосов.
Да и устанавливаются насосы выше уровня резервуаров. Поэтому требуется устройства для заливки насосов и участка трубопроводов, которые в обычном режиме работы сухотрубы.
И чтобы это все срабатывалось автоматически естественно