Доброго времени суток, возник спор по обустройству ревизий на сети К2 по дому, кто что думает по данному вопросу? Надо ставить, не надо, если надо то где и зачем.
Ответ однозначный, ставить надо. См. п. 8.6.7 СП 30: Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними.
Однажды залили кинотеатр через засорившийся внутренний водосток. Засориля битутумом. грязью....Поэтому внутренний водосток-напорная труба (10м водяного столба-1атм.) Чистить через ревизию