andrekriv
Помогите, может кто-то в теме. Что делать с пожаротушением конюшен. С наружным и внутренним. В нормах ничего определенного не нашел. Для них есть какая-то специфика? И можно ли устраивать наружное пожаротушение от скважины?
Elenk_@
может поможет
dizel2012
Что подразумевается под внутренним пожаротушением?
Начнем с того, что конюшня относится к зданиям сельскохозяйственного назначения,т.е. Ф5.3. До недавнего времени не было оснований категорировать такие здания по пожарной опасности. Действие СП12 на них не распространялось (смотрите в начале СП здания класса Ф5 складского и производственного назначения). Однако, с 01.01.2014г. введен в действие СП106.13330.2012, где требование к категорированию появилось
4.2 Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности следует принимать по СП 12.13130.

Категории по взрывопожарной и пожарной опасности и классы взрывопожарных и пожарных зон приведены в Перечне [3].
6.6 В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях, за исключением указанных в 6.7, предусматривается внутренний противопожарный водопровод. На сети внутреннего водопровода следует устанавливать пожарные краны в соответствии с требованиями СП 10.13130.