Полная версия этой страницы:
Температура питательной воды.
Артём 86
6.10.2013, 13:02
Здравствуйте, подкажите в какой нормотивной документации написано, что температура питательной воды после экономайзера должна быть на 20 градусов меньше, чем температура насыщенного пара в котле???
ПБ 10-574-03
3.5.2. Температура воды на выходе из чугунного экономайзера должна быть не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле или температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.
Артём 86
6.10.2013, 13:49
Спасибо.
Еще такой вопрос, а в других случаях? т.е всегда ли температура воды должна быть на 20 градусов меньше, температуры насыщенного пара в барабане котла ?
Denis_El
6.10.2013, 17:13
Кипящие экономайзеры тоже бывают (в нормах гидр. расчета массовое паросодержание ограничивается 20%), но стральные. В таких случаях обычно экономайзер разбивают на две ступени. Для чугунных экономайзеров это требования обусловлены хрупкостью чугуна. Об этом много можно много разговаривать. Лучше расскажите подробнее что вам нужно.
Артём 86
7.10.2013, 11:33
Суть проблемы следующая: имеется счетчик на пар показывает он только расход( Гиги) не показывает. Мы определяем гиги по ПУТЭ формула 2.2, возврата конденсата нет соответственно мы его в формуле не учитываем. Получается формула - Q=D(h пара*h холодной воды). Вопросов с энтальпией пара нет. Главный вопрос энтальпия хол.воды. Котельная утверждает что надо брать температуру воды в водопроводе +10. Подпитачная же вода по определению хим.очищенная и деарированная, отсюда следует, что она никак не может быть +10 градусов. За котлом ДСЕ еще есть стальной экономайзер. Есть ли требования к температуре воды после стального экономайзера перед подачей ее в барабан котла.
И еще вопросик, как убедить котельщиков, что температуру воды надо брать перед входом в барабан котла.
Denis_El
7.10.2013, 18:06
Ответьте на вопрос. за счет чего греется вода перед ХВО, в деаэраторе и в экономайзере? и откуда берется химочищенная и деаэрированная вода.
Артём 86
7.10.2013, 21:18
перед хво вода греется за счет сепаратора непрерывной продувки. в деаэраторе за счет пара с паровой гребенки и такде выпара сепаратора. в экономайзере за счет уходящих газов с котла. Делается это для долговечной и безаварийной работы котельного оборудования и согласнно правилам котлонадзора. И все это называется собственные нужды котельной.
Цитата(Артём 86 @ 7.10.2013, 12:33)

Котельная утверждает что надо брать температуру воды в водопроводе +10.
В котельную извне поступает вода с температурой +10*С. Из котельной выходит пар с соответствующей энтальпией.
Потребитель может использовать всю теплоту этого пара, если сконденсирует его и охладит конденсат до тех же +10*С.
(может, конечно же, и сильнее охладить

)
Дк какую же все таки брать температуру( температуру сырой воды +10 или температуру на входе в барабан котла ?
Температуру сырой воды. Вы же не возвращаете конденсат, а котельная должна восполнять его потери, подготавливая и нагревая сырую воду По формуле считайте
Цитата
Получается формула - Q=D(h пара*h холодной воды)
Не такая
Q=D(h пара - h холодной воды)
Артём 86
8.10.2013, 18:18
все таки же скажите свое мнение h холоной воды это вода из водопровода или вода при входе в котел ?
Denis_El
8.10.2013, 20:08
Вам тепло продает котельная, а не котел. И топливо сжигаемое котлом прямо или косвенно тратится на подогрев воды и её испарение.
Поэтому температура холодной воды конечно.
Цитата(Артём 86 @ 8.10.2013, 19:18)

все таки же скажите свое мнение h холоной воды это вода из водопровода или вода при входе в котел ?
По правилам в тепловых расчётах принимается температура исходной воды: летом +15 гр.С, зимой +5; Котельная получает воду затем догревает и испаряет. Количество тепла для нагрева воды в котельной для вас учитывается в расходе пара.
natasha murmansk
1.12.2016, 14:54
Цитата(Лыткин @ 11.10.2013, 7:46)

По правилам в тепловых расчётах принимается температура исходной воды: летом +15 гр.С, зимой +5;
Пожалуйста, дайте ссылку на эти Правила.