francuzik
8.10.2013, 14:05
Суть вопроса:
Есть 5 блоков согласования кондиционеров СРК-М необходимо подвязать их в систему диспетчеризации(контроллеры DESIGO протокол BACNET/IP). Как понимаю есть два варианта:
1. Поставить рядом с СРК конвертор RS232/485 и отправить все на модуль TX-OPEN, но не хочется(для конвертора надо ставить доп. блок питания) ставить дополнительный щиток под оборудование.
2. Снять информацию по Ithernet(протокол ModBus), но тут у меня возникают вопросы:
-можно ли обвязать СРК-М через комутаторы а потом поставить конвертор ModBus TCP/IP- BACNET/IP
-или придется ставить конвертор на каждый СРК-М?
francuzik
10.10.2013, 15:03
Мда...Активность просто пипец.
Kraiton
10.12.2013, 18:58
Как мне видится, наиболее правильный вариант следующий - один конвертер MODBUS RTU в BACNET/TCP и в каждом СРК-М установить свой преобразователь RS232/RS485. Питание для преобразователя я думаю можно взять с блока СРК-М.
Второй вариант, соединить через свитч по эзернету модули и поставить конвертер MODBUS/TCP - BACKNET/TCP,
но тут есть подводный камень в виде правильной реализации Modbus/TCP (там возможно будет Modbus over TCP что не есть Modbus/TCP).
Так что дерзайте)
francuzik
10.1.2014, 15:01
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.