Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: интеграция СРК-М в сеть Bacnet/ip
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
francuzik
Суть вопроса:
Есть 5 блоков согласования кондиционеров СРК-М необходимо подвязать их в систему диспетчеризации(контроллеры DESIGO протокол BACNET/IP). Как понимаю есть два варианта:
1. Поставить рядом с СРК конвертор RS232/485 и отправить все на модуль TX-OPEN, но не хочется(для конвертора надо ставить доп. блок питания) ставить дополнительный щиток под оборудование.
2. Снять информацию по Ithernet(протокол ModBus), но тут у меня возникают вопросы:
-можно ли обвязать СРК-М через комутаторы а потом поставить конвертор ModBus TCP/IP- BACNET/IP
-или придется ставить конвертор на каждый СРК-М?
francuzik
Мда...Активность просто пипец.
Kraiton
Как мне видится, наиболее правильный вариант следующий - один конвертер MODBUS RTU в BACNET/TCP и в каждом СРК-М установить свой преобразователь RS232/RS485. Питание для преобразователя я думаю можно взять с блока СРК-М.
Второй вариант, соединить через свитч по эзернету модули и поставить конвертер MODBUS/TCP - BACKNET/TCP,
но тут есть подводный камень в виде правильной реализации Modbus/TCP (там возможно будет Modbus over TCP что не есть Modbus/TCP).

Так что дерзайте)
francuzik
Спасибо.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.