Требуется ли в производственном помещении (площадью более 200м2) многоэтажного здания, компенсация дымоудаления механическим притоком (ПД)? Возможна ли подача приточного воздуха в прилегающий коридор.
silent
Требуется, можно и не механическим.
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной про- тиводымной вентиляции следует предусматривать:
...
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищае- мых системами вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
...
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосред- ственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми сис- темами вытяжной противодымной вентиляции.

Цитата
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из поме- щений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естествен- ным или механическим побуждением.