Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура замерзания этиленглюколя.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
seraga
На обьекте консервируем чиллер.Замерили температуры этилеглюколя показал -5 градусов.
Достаточно этой концентрации пережить зиму или лучше слить его.
Подскажите у кого есть опыт.
v-david
Ну это смотря какая зима. Но в любом случае Вы ее переживете, а вот весну не гарантирую ...
seraga
Хочеться и весну пережить не разморозить систему.
nizercat
произведите замещение раствора в теплообменике концентратом. и спите спокойно
seraga
А если часть этиленглюколя слить из Испарителя чтобы было место для расширея.
Спасёт от разморозки?
v-david
есть два способа 1) наверняка не разморозить, 2) а может повезет? пока Вы выбираете второй. Надо честно предупредить хозяина или человека, взявшего на себя ответственность за эти работы о неминуемых последствиях. В дальнейшем руководствоваться его решением, как материально ответственного лица. Если Вы автор этой аферы, то не надо больше сюда писать - идите и меняйте гликоль, причем во всем "уличном" отрезке трассы, а то еще и задвижки с вибровставками на помойку понесете. В ведре, наполовину заполненном водой, зимой отрывает дно, видели?
seraga
Дасть заказчик деньги на этиленглюколь поменяю.
За совет спасибо.
seraga
Дасть заказчик деньги на этиленглюколь поменяю.
За совет спасибо.
Skaramush
У меня возник только один вопрос.

Где собираетесь брать этиленглЮколь?
seraga
На рынке наверно!