Добрый день!
Требуется запроектировать приточно-вытяжную механическую вентиляцию с рекуперацией в здании банка (4 этажа).
К сожалению, опыта пока мало unsure.gif , поэтому уперлась в следующее:
В подвале (прикрепленный файл) располагается сауна, тренажерный зал, душевая и раздевалка.
1. В сауне должна быть естественная приточно-вытяжная, но организовать ее возможности нет. Допустимо ли завязать вытяжку из сауны, душевой к общей установке? Или обязательно делать отдельную для сауны и душевой?
2. В двух источниках для тренажерного зала нашла два разных варианта а) вытяжка 80м3/чел , б) и приток, и вытяжка 80м3/чел. Какой-нибудь из них верный?
3. Гардеробная не при душевой, получается, из четырех смежных помещений вытяжка без притока. Это рационально??
4. Есть комната пересчета денег, по нормам для "Общие рабочие комнаты, операционные кассы (кассовые кабины), касса пересчета металлической монеты" приток и вытяжка не менее 30м3/ч на чел. Но помещение площадью 1,6м2. Потолочные решетки будут чуть ли не одна на одной, это не страшно?)
Совсем запуталась bang.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
raven9
1. Однозначно нет! Только отдельно.
2. И приток и вытяжка - обязательно.
3. Там рядом - трен. зал. Подавайте приток туда, тем более - расходы небольшие.
4. Ну и что?
Luminary13
А в гардеробную, т.к. по сути она не для уличной одежды, подавать и приток, и вытяжку пятикратные?
retr
Вход в деньгохранилице не забудьте трубами ВГП 108 выполнить, причём вход через два отвода 90гр, буквой П.
Luminary13
А разве не утками в стене должны идти???
raven9
Утками, конечно! И трубы 76