Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Блок управления S2r и насосы Wilo
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
MDiv
Здравствуйте. Помогите в решении проблемы: при попытки запуска насосов от блока управления Wilo S2R 3D загорается лампа "авария" и насосы не запускаются.
В приложении фото расключки блока управления и насосов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
thinky
прочтите инструкцию.
на 8 странице написано, что коль не берете сигнал аварии с насоса, то перемыкать надо 10 и 15 клеммы, а не 10 и 11, как сделали вы.
MDiv
Инструкцию читал, перемычки на WSK пробовали ставить по разному, все равно не запускается. Причем при перемычках как на фото, насос на долю секунды пытается запуститься (моргает зеленая лампочка), но затем выдает аварию. А при перемычах на 15 и 10 "авария" загорается сразу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.