Полная версия этой страницы:
Применение полипропилена
Ev9eniy
16.10.2013, 13:42
В паспорте на полипропиленовые трубы " Valtec" есть примечание, что нельзя применять трубы:
- в помещениях категорий "А, Б, В" по пожарной опасности (п.2.8 СП 40-101-96)
- в системах центрального отопления с элеваторными узлами.
Исходя из этого, где можно применять полипропилен, только на складах и в частных домах?
Khomenko_A_S
16.10.2013, 14:13
Элеваторные узлы- не всюду. И количество их будет только сокращаться.
а у нас жилья на элеваторах уже вообще не осталось
Ev9eniy
23.10.2013, 12:09
следовательно можно использовать где нет элеватора? или в чем-то подвох?
СП 40-101-96 п1.1 Трубы и соединительные детали, изготовленные из полипропилена "Рандом сополимер" (товарное название PPRC), предназначаются для монтажа трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения и технологических трубопроводов.
Про отопление как видите ни слова. Я в проектах полипропилен никогда не применяю, если зак хочет, то он сам может поменять материал заложенный в проекте, но под свою отвественность. У полипропилена температура применения ограничивается 80 градусами. Хоть многие производители и пишут на трубе, что макс 95, но все это вилами по воде, поскольу не известно сколько циклов работы вытерпит данный материал при такой температуре и как долго сохранит свою устойчивость к диффузии. А ведь именно она является причиной скорого выхода из строя полипропиленовых труб, образования вздутия и пр, по причине не всегда качественного изготовления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.