Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по приточке Remak: Есть 4 одинаковых шкафа управления Remak VCS. Один из пультов стал выдавать ошибку А81. Согласно мануалу это:
1. Пожарная сигнализация при превышении настроенной температуры (параметр конфигурации 820) вытяжного воздуха
2. Пожарная сигнализация при превышении настроенной температуры (параметр конфигурации 821) приточного воздуха
3. Požární poplach vyvolaný od požárních klapek (externí porucha) - kontakt (гугл транслейт перевел как Пожарная тревога вызвана противопожарных клапанов (внешняя ошибка) - свяжитесь). Т.е. проблема либо с пожарным сигналом, либо с контактами от ОЗК.
Нигде в мануале я не смог найти как конфигурировать входы/выходы. Поскольку документации у заказчика нет, то понять на какой клемник контроллера какой сигнал приходит - весьма проблематично... Подскажите, можно ли переконфигурировать эти контроллеры и, например, если накрылся один из входов ПЖС - переконфигурировать его на другой вход? Можно ли где нибудь посмотреть как он сконфигурирован в данный момент, по какому входу приходит авария?

Также были проведены 2 эксперимента:
- Поставили рабочий контроллер от соседней установки в этот шкаф - все работает.
- Поставили контроллер с ошибкой А81 в соседний шкаф - он продолжает выдавать ошибку и в нем.
Вывод - проблема в контроллере.

Пробовали менять параметр 821 с 0 на 1 - вроде как сброс аварии, не помогло.

Подскажите, кто сталкивался с ремаком, что можно сделать? Или контроллеру кирдык и нуна заказывать новый (тут опять возникает вопрос с его конфигурацией...)