XuSS
Добрый день. помогите с проблемой. Есть квартира в таунхаусе, где есть 3 естественные вытяжки. и вот незадача, при открытых окнах при габаритах канала 100х200 скорость воздуха составляет туалет- 0,56; кухня- 1,27; и ванная- 0,93 м/с соответственно. При закрытых же окнах всё становится на много печальнее кухня- 0,53; и ванная- 0,2; туалет же- 0,77 м/c причем уже притока. вот и что делать? не подскажите что нужно для суда(какие акты, экспертизы), или вообще что делать?? замеры были при 5-6 градусах наружного воздуха
vnvik
Это всё Михаил Васильевич виноват с его законами сохранеиия, не уплотнения же энергосберегающих окон обвинять.
Что бы нормально работала вытяжки нужен приток.
Если притока нет, то вытяжки начинают драться за воздух, и в итоге та которая слабее превращается в приток.
Geeft
А чем замеряли скорость воздуха? Просто интересно bestbook.gif
kord
Цитата(XuSS @ 18.10.2013, 7:31) *
.. есть 3 естественные вытяжки. .. что нужно для суда(какие акты, экспертизы),

Проект образца 1923года.
В суд то на кого подавать будете?
Поднимите свое техническое задание на проект - что заказывали, что получили. По результатам анализа принимайте решение. Если техзадание - "как у всех", то получается, жаловаться не на кого.
Михаил
Егор
при габаритах канала 100х200 расход воздуха составляет
туалет - 40 м3/ч
кухня - 91 м3/ч
ванная - 67 м3/ч
для 5-6 градусов наружного воздуха это отличные расходы

для суда нужно как минимум нарушение закона
придраться можно только к отсутствию режима микропроветривания в пластиковых окнах (если его у вас нет), но его можно сделать очень просто самостоятельно
trubo4ist
Цитата(XuSS @ 18.10.2013, 8:31) *
Есть квартира в таунхаусе, где есть 3 естественные вытяжки.

А котел, а вентиляция котельной? Вот еще два канала.
А приток в котельную есть?
JohnV
добавлю информации так как тоже побывал на объекте. Котёл с замкнутой системой вентиляции. там свой приток естественный и вытяжка естественная. В окнах клапанов нет. Вытяжки друг друга видать опрокидывают.
trubo4ist
Цитата(JohnV @ 23.10.2013, 14:53) *
Вытяжки друг друга видать опрокидывают.
Ну, это-то - к бабке не ходи...
Цитата(JohnV @ 23.10.2013, 14:53) *
Котёл с замкнутой системой вентиляции.
Т.е., с коаксиальным дымоходом?
Цитата(JohnV @ 23.10.2013, 14:53) *
там свой приток естественный и вытяжка естественная
Что за приток, какое сечение? Какое сечение вентканала?
Цитата(JohnV @ 23.10.2013, 14:53) *
В окнах клапанов нет.
Дык, поставьте. И всех делов.
Только на третий этаж (если их три) оконные не ставьте, лучше стеновые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.