polyakovi4
Здравствуйте всем. Был сделан проект ГПТ на два объема-основной и фальшпол-300мм. Сейчас узнал,что фальшпол всего 60мм. интересует возможна ли установка насадка горизонтально или нет. Информации найти не смог.
Kirillio
1. Для ГПТ объемов как в Вашем случае не имеет значения пространственная ориентация насадка.
2. Непонятно что Вы собираетесь тушить под ф/полом 60 мм, какая пожарная нагрузка и есть ли она там?
tanja-istomina
Как вариант при малой высоте фальшпола делают тушение по общему объему помещения (осн. объем+фальшпол), а в полу некоторые участки предусматривают перфорированными или закрытыми решеткой, чтобы обеспечить заполнение газом пространства фальшпола