Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с подбором теплообменника.
Известны теплопотери - 40кВт(округленно), известна циркуляционная мощность системы - 43м3/ч (или 717л/мин).
Во всех изученных мною проектах брали просто теплообменник по мощности.
В данном случае заложен 40 кВт Pahlen Aqua-Mex AM-40
http://glavpooltorg.ru/product/teploobmennik-pahlen-11316/
Но! Согласно его (этого теплообменника) описания указанную мощность он будет давать при расходе во втором (нагреваемом) контуре 250л/мин. Получается что данный теплообменник "не потянет", подобран не верно? Так как у нас циркуляционный расход почти в 3 раза больше.
Тогда, если теплообменник подобран не верно, я вижу два варианта:
1. Поставить три таких теплообменника параллельно по воде бассейна (примерно 100тыс.руб.) - мне кажется сомнительный способ, но к обсуждению выдвину.
2. Поставить, например, Flexinox 200 кВт.
http://www.epool.ru/good/30062
(56 тыс. руб). У него заявлен расход во вторичном контуре 720л/мин.
но тогда по первичному контуру (греющему) будет очень маленьких расход теплоносителя. Хотя это нормально при таких копеечных теплопотерях (по сравнению с заявленной мощностью теплообменника 200кВт и расходом 240л/мин)
Или я вообще не так все понимаю? Помогите разобраться, пожалуйста.