Правильный ветер
9.11.2006, 14:00
Здравствуйте! Устанавливаются два чиллера на плоской кровле. Кровля с кровельным ковром. Конструкторы задались вопросом по поводу площадки под чиллеры(в том числе для равномерного распределения нагрузки на кровлю). Поделитесь опытом: как реализуются такие решения? Если изложил коряво, спрашивайте - уточню. Спасибо!
jetcool
12.11.2006, 21:18
Столбики под опоры холодилки. Отливаются прямо на плите перекрытия (ковер, ессно, придется вскрыть). Как вариант без вскрытия кровли - отливка опор прямо поверх мягкой кровли через два слоя техноэласта. Площадь опор рассчитывается из максимально разрешенной нагрузки на кровлю и суммарной массы холодилки + опорные конструкции
Ставили в прошлом году дополнительный чиллер (4,5 тонны). Заливали фундамет под размер чиллера прямо на мягкую кровлю, затем фундамент обработали мастикой, сверху чиллер (ессно на виброизолирующую резину под раму).
Проблем нет. Можно на всякий случай по периметру фундамента гидроизоляцию поднять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,