Цитата(eklmneka @ 9.1.2014, 8:26)

Уважаемый Jota и уважаемые коллеги, подскажите:
Есть объект - сварочный цех. Заказчику были предложены 2 варианта организации систем вентиляции: первый - с передвижными местными отсосами и общеобменкой, а 2 вариант - только общеобменная вентиляция рассчитанная на ассимиляцию вредностей. Ввиду большого габарита сварных заготовок заказчик выбрал общеобменную вентиляцию. Приточная установка заложена с роторным рекуператором и кассетным фильтром на вытяжке перед рекуператором. В итоге имеем загрязнение фильтра перед рекуператором буквально за пол смены. Приточная установка на 40 000 м3/ч. Подскажите варианты решения проблемы.
p.s.: в цеху проходит частичная окраска заготовок.
Если оставить без внимания неверное решение заказчика, то вместо
касетного фильтра можно поставить скрубберы, но их надо проверить на обмерзание.
И скорее всего они обмерзнут, поэтому потребуется еще подмес приточного
воздуха перед тем как подать его в теплоутилизатор.
Ну в общем схема бредовая по вине заказчика.
Нужно вернуться к идее локальных отсосов в дополнении к уже
существующей вентиляции. А еще лучше все переделать.