Уважаемые коллеги, доброго времени суток!
Прошу проконсультировать в вопросе по установке бака-аккумулятора подпиточной воды ЦТП. На объекте проектирования имеется котельная и ЦТП, разделяющий котловой контур с системой теплоснабжения (промплощадки и небольшого поселка) по независимой схеме через пластинчатые водоподогреватели. График первичного контура 115/70 гр.С, после ЦТП – 95/70 гр.С.
Вся соль в том, что схема водоразбора на нужды ГВС – открытая и Заданием на проектирование необходимо предусмотреть водоподготовительную установку, бак-аккумулятор подпиточной воды и подпиточную линию с насосной группой.
С ВПУ и подпиточной линией вопросов нет, сложность возникла при выборе БАГВ.
А именно: при среднем расходе ГВС в 5,5 куб.м/ч необходимо ставить снаружи ЦТП БАГВ в теплоизоляционном покрытии не менее 55 кубов (согласно СП124.13330) и встроенным трубчатым теплообменником, подключенным параллельно по греющей среде со своим рег. клапаном.
В итоге не решается задачка: как осуществлять «непрерывное обновление воды БАГВ» (согласно п. 6.17 СП 124.13330) и ставить ли дополнительно рециркуляционный насос для постоянной циркуляции подпиточной воды вокруг БАГВ, при отсутствии водоразбора и утечек на сетях.
Прошу помочь любым «свежим» советом и информацией о производителях таких БАГВ (пока опросные листы отправляются вхолостую). Заранее спасибо

P.S. Отношение средней нагрузки на ГВС к общей максимальной тепловой нагрузке составляет 0,12. Возможно ли теоретически, основываясь на п. 6.21 СП124.13330, отказаться от БАГВ?
Лыткин
Ёмкость АБГВ выбирается исходя из среднечасового расхода ГВС куб.м/ч, умноженного на 8-10 часов. Из АБГВ вода забирается насосами (2 раб. + 1 рез.) подаётся потребителю. Часть ГВС через регулятор давления прямого действия "до себя" возвращается на ТО или прямо в АБГВ. Среднечасовой расход ГВС рассчитывается как максимальный делёный на коэффициент неравномерности водоразбора 2,4.
gsa1981
Cпасибо, что откликнулись!
Вызывает сомнение линия перепуска теплоносителя через регулятор подпора, т.к. подпиточные насосы предусматриваются с частотным регулированием и включаются при снижении давления в обратном теплопроводе.
Решением «непрерывного» обновления воды в баке может стать постоянная циркуляция вокруг БАГВ?
xandr-25
Добрый день.

Столкнулись с такой же проблемой, только ЦТП у нас находится в котельной.

Нашли решение данной проблемы?
Лыткин
Цитата(gsa1981 @ 28.10.2013, 14:03) *
Cпасибо, что откликнулись!
Вызывает сомнение линия перепуска теплоносителя через регулятор подпора, т.к. подпиточные насосы предусматриваются с частотным регулированием и включаются при снижении давления в обратном теплопроводе.
Решением «непрерывного» обновления воды в баке может стать постоянная циркуляция вокруг БАГВ?

Очень хотелось бы узнать, каким образом насос с "частотником" поддерживает постоянное давление в "обратке"?
gsa1981
Цитата(xandr-25 @ 10.2.2015, 13:28) *
Добрый день.

Столкнулись с такой же проблемой, только ЦТП у нас находится в котельной.

Нашли решение данной проблемы?


Осуществили постоянную циркуляцию вокруг БАГВ, посредством сдвоенного рециркуляционного насоса + на выкиде подпиточных насосов предусмотрели линию перепуска (с регулятором давления "до себя", рассчитанным на компенсацию температурных расширений во вторичном контуре СЦТ (при отсутствии разбора теплоносителя и утечек).
Объект реализован - со стороны эксплуатации положительные отзывы