Qw89
Добрый день! Нужна помощь.

На одном и том же объекте не держат водяные клапаны на калориферах вентиляционных систем (клапанов несколько десятков). По проекту должны стоять двухходовые клапаны, но поставили трехходовые, не нужный канал заглушили.
В чем может быть проблема?
1) грязная вода (грязь в зазоре между клапаном и седлом)
2) насосом создается очень большой перепад давлений на клапане

Господа какие еще варианты возможны? И на что обратить внимание когда поеду на объект?

Спасибо!
jota
Клапан регулирующий не является запорной арматурой. Посмотрите в пасспорте допустимую неплотность - обычно 0,04% Квс
Iroha
Цитата(Qw89 @ 24.10.2013, 20:21) *

Убедитесь, что клапан полностью закрыт.
бывает он открыт процентов на 20 или если управление 0-10В, немного открывается из-за наводки.
Зависит, что за клапан и что за привод.
azar
Модель клапана и ещё фото - будет хорошо.
Qw89
Цитата(azar @ 24.10.2013, 18:40) *
Модель клапана и ещё фото - будет хорошо.

Siemens VXP45.32-16, VXP45.32-16, VXP45.25-10, VXP45.25-6,3.

канал В заглушили.
Перепад давления на клапане 2 атм= 200 кПа.
т.е. VXP45.32-16 держать и не будет, т.к м акимальный перепад на нем не более 175 кПа.
а вот почему другие не держат?
Iroha
Цитата(Qw89 @ 25.10.2013, 13:00) *
Siemens VXP45.32-16, VXP45.32-16, VXP45.25-10, VXP45.25-6,3.

канал В заглушили.
Перепад давления на клапане 2 атм= 200 кПа.
т.е. VXP45.32-16 держать и не будет, т.к м акимальный перепад на нем не более 175 кПа.
а вот почему другие не держат?

Как Вы определяете , что клапан не держит. Что именно не устраивает ?
Qw89
Цитата(Iroha @ 25.10.2013, 10:07) *
Как Вы определяете , что клапан не держит. Что именно не устраивает ?

В устанвоке используется клапан с пружиной, при снятом приводе канал А-АВ закрыт, т.е. вода течь не должна. Но клиент утверждает что калорифер активно греется. Причем скорость утечки 0-0.02 Kvs при закрытом клапане -- явно не в ней причина.

Как правильно убедиться в том что клапан закрыт или не закрыт?
azar
Снимите привод и проверьте. Он на накидных гайках по идее стоять должен. 10 минут делов.

Система на чернухе? или на пластике? Фильтры с мелкой сеткой стоят?
Ещё раз - схема и фото смесительного узла в студию плз.

С уважением...
azar
И откуда такие перепады?
Ashihara
Цитата(Qw89 @ 25.10.2013, 11:28) *
В устанвоке используется клапан с пружиной, при снятом приводе канал А-АВ закрыт, т.е. вода течь не должна. Но клиент утверждает что калорифер активно греется. Причем скорость утечки 0-0.02 Kvs при закрытом клапане -- явно не в ней причина.


Греется в стоянке или в работе?

Если первое, то это может быть циркуляционный насос так оборотный контур прогревает smile.gif Снимайте изоляцию с труб.
daddym
Одна из возвожных причин - клапан включен AB->A. Этот клапан смешивающий, на раделение его включать нельзя.