kondictv
25.10.2013, 4:42
Доброго времени!
Интересует вопрос о возможности прокладки коллектора ливневой канализации наружной под зданием.
По факту из-за строительства нового здания существующий коллектор на предприятии попадает под пятно застройки. в коллектор сбрасываются поверхностные стоки и ливневая канализация с крыш зданий. Возникла проблема с тем, что коллектор необходимо переносить, но по факту некуда. Одним из вариантов решения проблемы - это устройство данного коллектора под новым зданием, т.е. перенести его подальше от ростверков вглубь и оно будет между несущими колоннами и фундаментами внутри нового здания. А существующие врезки от дурги зданий переврезать в этот коллектор.
Интересует вопрос: если обеспечить возможность обслуживания этого коллектора, можно ли использовать это решение. Есть ли документ запрещающий прокладку наружной канализации под одним из обслуживаемым ею зданий?
Serg Ivanov
25.10.2013, 8:22
kondictv
25.10.2013, 8:31
...ну это понятно. Получается для здания делается система ливневой канализации, но в нее врезаются выпуски ливневой канализации с других зданий. Еще вопрос, - фундамет здания. Здесь фундамент не ленточный получается, т.е. есть между этими конструкциями есть расстояние. Вот если проложить под зданием, между этими ростверками и выдержать нормативное расстояние до них, пройдет такое интересно?)).
Кто-нибудь с таким вообще сталкивался? Может можно получить какие то спец.техусловия на такое решение?
Serg Ivanov
25.10.2013, 9:19
Цитата(kondictv @ 25.10.2013, 8:31)

...ну это понятно. Получается для здания делается система ливневой канализации, но в нее врезаются выпуски ливневой канализации с других зданий. Еще вопрос, - фундамет здания. Здесь фундамент не ленточный получается, т.е. есть между этими конструкциями есть расстояние. Вот если проложить под зданием, между этими ростверками и выдержать нормативное расстояние до них, пройдет такое интересно?)).
Кто-нибудь с таким вообще сталкивался? Может можно получить какие то спец.техусловия на такое решение?
Что не допускается.
В здравом уме нормальный специалист такие чертежи не подпишет.
На свой риск, без чертежей - пускай делают.
Это ливнёвка - затопит или подмоет фундамент, кому отвечать за ущерб?
А ТУ - ну кто же такие выдаст?
kondictv
25.10.2013, 9:39
....все таки интересно. Если выдержать под самим зданием расстояния до фундаментов, как того требует норма. Т.е. по факту фундаменты у нас свайные, между ними по зданию есть расстояния, и можно между ними также проложить этот коллектор.
Еще интересует в СП 18.13330 примечание:
.........
"...3 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных коммуникаций, за исключением противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, галерей, контактной сети при условии принятия мер, исключающих возможность повреждения коммуникаций в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих коммуникациях..."
Может ли это относиться к моему случаю. Есть вообще какая-нибудь инстанция, в которой можно получить ответ?
Serg Ivanov
25.10.2013, 13:09
Цитата(kondictv @ 25.10.2013, 9:39)

Может ли это относиться к моему случаю. Есть вообще какая-нибудь инстанция, в которой можно получить ответ?
Типа кто возьмёт ответственность на себя, а Вы заработаете?
Skorpion
26.10.2013, 20:01
Нельзя ли проложить ливневку под зданием в проходном канале?
andrey R
26.10.2013, 20:52
Цитата(Serg Ivanov @ 25.10.2013, 10:19)

А ТУ - ну кто же такие выдаст?

Например, когда и владелец сети, и владелец здания - одна организация.
Был у меня такой случай, когда ТУ на метровую водопроводную трубу под зданием выдал водоканал. Но то была его территория и его здание.
Делается в мощной бетонной обойме с формальным нарушением минимальных расстояний до фундаментов. Их нельзя соблюсти, шаг колонн обычно 6 метров в осях, а мин расстояние даётся в свету.
Для сторонних организаций такие ТУ водоканал не даст.
Что же до "нет места", то надо гнать в шею тех инженеров, кто так проектирует, что нет места. Или алчного застройщика, которому фиолетово, как это потом эксплуатировать.
kondictv
28.10.2013, 6:16
Цитата(andrey R @ 26.10.2013, 23:52)

Был у меня такой случай, когда ТУ на метровую водопроводную трубу под зданием выдал водоканал. Но то была его территория и его здание.
Делается в мощной бетонной обойме с формальным нарушением минимальных расстояний до фундаментов. Их нельзя соблюсти, шаг колонн обычно 6 метров в осях, а мин расстояние даётся в свету.
Для сторонних организаций такие ТУ водоканал не даст.
Дело в том, что и здание и сеть и площадка- все в собственности одного владельца. Вопрос в общем был отношении к этому случаю запретов со стороны нормативной документации. В СП генпланы есть расстояния от наружных сетей до опор фундаментов здания, но там также есть и допущение, что может проходить в черте этих опор.
Я надеялся на то, что кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, и как к этому отнеслась экспертиза. Хотелось бы узнать в том случае с выдачей ТУ водоканалом самому себе была ли согласование с экспертами или делали без.
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Интересует вопрос о возможности прокладки напорного участка наружной ливневой канализации вплотную к зданиям в обслуживаемом канале По факту из-за строительства нового здания существующий коллектор на предприятии попадает под пятно застройки. в коллектор сбрасываются поверхностные стоки и ливневая канализация с крыш зданий. Возникла проблема с тем, что коллектор необходимо переносить, но по факту некуда. Одним из вариантов решения проблемы - это устройство данного коллектора между новым и старым зданиями в канале но проблема в том что канал будет вплотную примыкать к задниям...так же если этот вариант не возможен можно ли прикрепить трубу к конструкциям здания и проложить над землей.
Гениальная
19.11.2019, 17:38
Добрый день.
Подскажите, в стороне от здания (ларек на фундаментной плите) согласовали с Водоканалом точку подключения напорной канализации. Водоканал до участка проколол трубу 110 и точка сместилась прямо в проектируемое здание (ларек). Сеть коричневая наша, колодец показан, с другой стороны проколото Водоканалом. Соответсвенно, ГИП говорит показывать с нашей стороны от КНС под плитой. мало того уже прокололи. О защитной зоне 5 м и футляре на трубу слышать не хотят.
Глубина 1,7.
Какие аргументы привести, чтобы ларек сдвигали???
andrey R
19.11.2019, 20:43
Цитата(Гениальная @ 19.11.2019, 17:38)

Какие аргументы привести, чтобы ларек сдвигали???
А зачем его сдвигать? Труба водоканала, он и разберется, если что
ларек, хоть на капитальном фундаменте- не есть объект капитального строительства. И птичьи права. Передвинет, а за плиту и её демонтаж для работ еще и заплатит, ибо ничего капитального не имел права иметь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.