Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка Jung 4093krmtsd
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Irebelone
Есть ETS3. Есть вышеназванное устройство.
Контроллер должен управлять на отопление Jung2136reghz (Сервоприводы)
На охлаждение Zennio (фанкойлы дайкин)
Прошу подсказать как запрограммировать данный контроллер (4093krmtsd).
Не могу даже понять как верхними переключателями (или любыми другими) регулировань температуру. Такое ощущение, что контроллер живет своей жизнью. На кнопки не реагирует.
4ertjaga_88
А программу то ту загрузил?встречалось на одно устройство два файла... Один старой версии, другой новой
leonid
Цитата(Irebelone @ 25.10.2013, 11:36) *
Прошу подсказать как запрограммировать данный контроллер (4093krmtsd).
Не могу даже понять как верхними переключателями (или любыми другими) регулировань температуру. Такое ощущение, что контроллер живет своей жизнью. На кнопки не реагирует.

Хотя бы пару скриншотов студию... А то ведь его можно и запрограммировать и ..... "запрограммировать"
-=NeWT=-
Цитата(Irebelone @ 25.10.2013, 12:36) *
Есть ETS3. Есть вышеназванное устройство.
Контроллер должен управлять на отопление Jung2136reghz (Сервоприводы)
На охлаждение Zennio (фанкойлы дайкин)
Прошу подсказать как запрограммировать данный контроллер (4093krmtsd).
Не могу даже понять как верхними переключателями (или любыми другими) регулировань температуру. Такое ощущение, что контроллер живет своей жизнью. На кнопки не реагирует.


Добрый день, Irebelone.

- Обычно 2136reghz управляет термоголовками приводов клапанов. Сервоприводы у JUNG есть сразу на KNX - например 2176 SV.

- Для управления фанкойлами используются обычные реле, например FCA 2 REGHE. Zennio + Daikin это, скорее всего, кондиционер.

- Изначально на контроллере никакие кнопки не настроены, чтобы менять setpoint shift нужно явно назначить setpoint shift на нужные кнопки (не обязательно на верхние).

- Подозреваю, что Ваш кондиционер может так же и греть, соответственно у Вас в идеале должно быть два отопителя, т. е. Ваш режим - basic and additional heating and cooling.

- После правильной параметризации вам останется лишь соединить байты пид-регулирования из комнатного контроллера в 2136reghz и в шлюз Zennio.

Кстати, по памяти, Zennio не поддерживает ПИД комманды, Intesys поддерживает - он лучше. С Zennio возможно придётся делать всё в ручную через не один групповой адрес.

За ответами на более подробные вопросы вам лучше обратиться в один из офисов JUNG. http://www.old.jung-info.ru/index.php/o-ko...-04-22-11-34-30
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.