гость Владимир
Добрый вечер!Подскажите,какую потерю давления закладывать на балансировочный клапан при предварительном гидравлическом расчете-для подбора насоса?Понятно,что при балансировке,она может как увеличиться,так и уменьшиться,но ведь чтобы сделать гидравлический расчет,нужно знать сопротивление всех составляющих системы,я уже совсем запутался!Спасиб!
MMM
Находите сопротивление всей системы без балансирововочников.Определяете самое нагруженное кольцо.Потом подбираете насос.И по разности рабочего напора насоса и нагрузкой кольца и будут потери на балансировочнике. Потери давления на остальных кольцах принимаете равным потерям на самом нагруженном кольце.Эта разности и будет значением потери давления на балансировочниках остальных колец
Daymonic
Я так понял это вам нужно для дальнейшего указания в проекте сколько накручивать на балансировочнике при настройке системы. Выше вам сказали правильно, расчитываете расчетное кольцо, самое дальнее нагруженное, и что бы ближние, менее нагруженные кольца не байпасировали весь расход их соответственно нужно прижимать балансировочным клапаном, но по расчету на бумаге все получится, сколько требуется снять напор, но по факту ни фига не получится. Поэтому считать это не благодарное дело, а настраивать нужно при помощи приборчика, который замеряет напор на клапане, там и расход можно будет выставить требуемый, по факту возведенной системы.
гость Владимир
Спасибо!Как и всегда оперативно и доходчиво!
Гость_Марта Краузе
Если балансировочный клапан собираетесь ставить и на самом дельнем кольце - то к сопротивлению системы необходимо добавить потери на клапане. Естественно , что он должен быть полностью открыт, но и в этом случае - потери давления на нет нужно определять по номограмме подбора (тех док к клапанам) при расходе через кольцо, поскольну даже при полностью открытом клапане потери могут быть значительными.
Daymonic
Это вы про КМС клапана, вообще на расчетном кольце балансировочники излишни, если конечно оно явно расчетное, но в случае с радиаторным клапаном КМС учесть надо, в зависимости от потребности отопительного прибора.