Полная версия этой страницы:
Проект ОВ и ТС
Novell2012
28.10.2013, 21:40
Добрый день, уважаемые специалисты!
Есть проект ОВ стадии Р по 2-м зданиям, так же ТС для тех же зданий.
Для организации в которой я работую эти проекты свояли субподрядчики, моя задача определить ошибки которые необходимо устранить для того чтоб не было проблем с монтажом.
Я к сожелению очень малый имею опыт в проектировании с последующим монтажом и поэтому обращаюсь к Вам с нижайшей просьбой дать свои комментарии и указать мне на ошибки....
Ещё раз приношу свои глубочайшие извинения за свою беспомощность, не смея расчитывать на понимание и помощь....
И все же все равно СПАСИБО за любой комментарий
Вот мог посмотреть, но не посмотрю.
Не все работают на новейших пиратских версиях Acad....
Сейфуйте в ранней версии (2004 каждый откроет) или в PDF
...но у меня уже времени наверно не будет....
Novell2012
28.10.2013, 23:19
Цитата
Не все работают на новейших пиратских версиях Acad....
Сейфуйте в ранней версии (2004 каждый откроет) или в PDF
Точно так! Согласен с Вами.
Выкладываю в Каде 2004
Медведица
29.10.2013, 11:43
про ТС: в теме AutoCAD for HVAC есть примеры теплотрасс
а глядя в то что у вас все скажут: "и мы так рисовали в детстве"
вам самим будет стыдно за сегодняшний проект ТС
По ТС - это не рабочие чертежи, а скорее стадия П.
Дополнительно нужен профиль, схема трассы, чертежи узлов трубопроводов (планы и разрезы тепловых камер). В-общем, все согласно ГОСТ 21.605-82
Расстановки опор, номеров пикетов я также на плане не увидел.
Novell2012
29.10.2013, 16:31
По ТС - условно говоря понятно, что все необходимо дорабатывать!
А остальные 2 раздела по внутрянке, настолько же сырые????
Медведица
29.10.2013, 16:48
про ТС попробуйте сами упорядочить
в виде замечаний самим себе что именно "исправить"
окажется весьма полезно а то форуму явно просто некогда
и напишите свои замечания себе в этой же теме ждём
Нормально там.
На беканальную трассу профиль может и нужен как страховка - там есть пересечения с водопроводом и канализацией, но они идут ниже. При работе в местах пересечения механически копать осторожно. Если монтажники беруться прокладывать без шурфов - это их ответственность.
Отопление электрическое, способы и решения, я понял, приняты и не обсуждаются. В кассах и помещениях с постоянными рабочими местами я бы поставил доп. радиаторы; в зале 13-15*С, на рабочих местах должно быть 18-20*С
Вентиляция типичная для районов РФ. На первый взгляд криминала нет. Чтобы определить скрытые недостатки, надо пересчитывать. Никто задаром это делать не будет.
Novell2012
29.10.2013, 17:47
То Йота
Цитата
Нормально там.
На беканальную трассу профиль может и нужен как страховка - там есть пересечения с водопроводом и канализацией, но они идут ниже. При работе в местах пересечения механически копать осторожно. Если монтажники беруться прокладывать без шурфов - это их ответственность.
Спасибо за конструктивный и точный ответ!!!!!
Медведица
30.10.2013, 13:07
параллельная тема аналогичная вашей
там тоже ужасаются проекту похожему на ваш
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90674
Цитата(jota @ 29.10.2013, 18:12)

На беканальную трассу профиль может и нужен...
Оно, может и проект не нужен? Так, всё по месту сделать.
Цитата(Novell2012 @ 29.10.2013, 18:47)

То Йота
Спасибо за конструктивный и точный ответ!!!!!
Конечно Йота уважаемый человек... но, это ответ "дядечки с форума". Вы кому работы по монтажу предъявлять будете того и спросите.
Медведица
1.11.2013, 8:32
по опыту общения с десятками заказчиками выясняется что
ежели у собеседников иероглифы вместо букв в стандартнейших блоках
Условные обозначения линий градостроительного регулирования
Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций
значит эти проектируют или заказывают всерьёз впервые и каши
несварите с собеседниками хоть с заказчиками хоть с проектировщиками
Novell2012
13.11.2013, 16:39
Подскажите пожалуйста какие именно меры имеются ввиду при проектировании теплового ввода в здание:
"Не представлены технические решения по переустройству ввода тепловых сетей в здание багажного отделения (СНиП 41-02-2003)."
Вопрос от эксперта, не совсем понятно что именно отвечать???
Необходимо в ПЗ прописать мероприятия какие-то????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.