Цитата(Ludvig @ 29.10.2013, 16:36)

Конечно. Только нужно сопротивление вставить, чтобы на нем, при протекании тока 20 мА, получалось напряжение 10 В.
А при 4 мА, соответственно, 2 В? И как будут согласовываться характеристики, если нулевому значению параметра соответствует сигнал величиной в 20% от максимального?
Так, вообще-то, подключают два частотника к выходу 0-10В, а не к токовому. А если уж так приспичило, то использовать придётся токовый выход 0-5мА. Для датчика АИР-30 при напряжении питания 24В вообще нормируется маскимальное сопротивление нагрузки 390 Ом, да и то с выключенной подсветкой, поэтому 500 Ом не катит.
Лучше всего, конечно, применить что-нибудь вроде блока размножения сигналов 2000РС (http://tpchel.ru/rus/production/datchiki-temperatury/blok-razmnojeniya-signalov-2000rs/) или подобное. Заодно они обеспечивают гальваническую развязку вход-выходы.