Подскажите ,как компенсировать тепловые удлинения металлопластиковых труб?Какие компенсаторы использовать?
Daymonic
10.11.2006, 10:21
П образные, специальные кольцевые заводского производства, да и вообще прокладывать скрыто, в гофре. А в гофре ляжет, как ей удобно. А открыто, что пластик, что металлопласт, некрасиво, не эстетично, даже уродливо.
Можно ставить и сильфонные!!!!
Не стал создавать новую тему, коли такой вопрос возник, в чём отличие стартового и сильфонного компенсаторов и не одно ли это и тоже? Про стартовые компенсаторы вычитал только у МФЛовцев и из программы СТАРТ.
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УДЛИНЕНИЙ СП 41-102-98
3.22 Компенсация температурных удлинений может быть осуществлена за счет самокомпенсации участков трубопровода, установкой компенсаторов и правильной расстановкой неподвижных и скользящих опор.
В качестве компенсаторов предпочтительно использовать углы поворотов трубопроводов. На прямых участках трубопровода необходимо предусматривать П-образные, Г-образные, петлевые и другие компенсаторы, расстояния между которыми определяются расчетом.
В качестве неподвижных опор могут быть использованы держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях, или укрепленные в них кронштейны.
3.23 Удлинение отрезка трубопровода при изменении температуры теплоносителя и окружающей среды (рисунок 10) определяется по формуле
l = 0,025 • L • t, (10)
где l — изменение длины трубы, мм;
L — длина участка трубопровода при температуре монтажа, м;
t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С;
0,025 — коэффициент линейного расширения трубы, мм/м.
3.24 Расчет компенсирующей способности П-образных компенсаторов и Г-образных элементов трубопровода производится по формуле (рисунок 11)
, (11)
где Lк — вылет компенсатора;
dн — наружный диаметр трубы, мм;
l — изменение длины участка трубопровода при изменении температуры воздуха при монтаже и эксплуатации;
30 — коэффициент эластичности для полимерных труб.
На рисунке 12 показан пример традиционного решения компенсации удлинений стояков для систем отопления с применением металлополимерных труб.
Лучше петли=2R трубопровода....
Учись. читай. вникай....
Гость_Александр
12.3.2007, 14:08
Вот ни как не могу разобраться с (дельта)t. Согласно СП:
t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С; - получается 10 С - температура при монтаже, 20 С (например) при эксплуатации - так чтоли?
А почему мы должы при эксплуатации принимать температуру воздуха в помещении, а не температуру теплоносителя?
В разных пособиях к металлопластиковым трубам написанно по разному, например для Киссан:
(дельта) t - разница температур теплоносителя и воздуха.
Для Valpex:
(дельта) t - разница между минимальной и максимальной температурой транспортируемой среды.
Как правильно-то? Разница получается не маленькая.
hydrotehnik
13.3.2007, 21:43
Цитата(Гость_Александр @ Mar 12 2007, 14:08 )
Вот ни как не могу разобраться с (дельта)t. Согласно СП:
t — перепад температур между температурой воздуха в помещении при монтаже и эксплуатации, °С; - получается 10 С - температура при монтаже, 20 С (например) при эксплуатации - так чтоли?
А почему мы должы при эксплуатации принимать температуру воздуха в помещении, а не температуру теплоносителя?
В разных пособиях к металлопластиковым трубам написанно по разному, например для Киссан:
(дельта) t - разница температур теплоносителя и воздуха.
Для Valpex:
(дельта) t - разница между минимальной и максимальной температурой транспортируемой среды.
Как правильно-то? Разница получается не маленькая.
правильно - температура транспортируемой среды, она и есть температура при эксплуатации.
Гость_Александр
13.3.2007, 21:50
Да я знаю что правильно, принимать температуру транспортируемой среды, а не температуру воздуха при эксплуатации. Тогда получается что в СП ошибка.
hydrotehnik
14.3.2007, 16:29
да, по всей видимости товарищи-составители СП были, мягко говоря, не внимательны)
вот в СП 41-109-2005
"Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из "сшитого" полиэтилена" все правильно изложено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.