Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Основная система уравнивания потенциалов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
wolf11903
Согласно ПУЭ п. 1.7.136 "В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание"

Возможно ли использовать защитные РЕ-проводники в системе TN-S как проводники основной системы уравнивания потенциалов? Или необходимо дополнительно к электрооборудованию подводить проводник основной системы уравнивания потенциалов?
SVKan
Цитата(wolf11903 @ 31.10.2013, 18:40) *
Согласно ПУЭ п. 1.7.136 "В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание"

Возможно ли использовать защитные РЕ-проводники в системе TN-S как проводники основной системы уравнивания потенциалов? Или необходимо дополнительно к электрооборудованию подводить проводник основной системы уравнивания потенциалов?

Выделенные слова ни на какие мысли не наводят?
Или существующие железяки относящиеся к тем же конструкциям или специальные отдельные проводники.
С системой РЕ они соединяются, но не заменяют друг друга.
AAL1982
Цитата(wolf11903 @ 31.10.2013, 15:40) *
Согласно ПУЭ п. 1.7.136 "В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их сочетание"

Возможно ли использовать защитные РЕ-проводники в системе TN-S как проводники основной системы уравнивания потенциалов? Или необходимо дополнительно к электрооборудованию подводить проводник основной системы уравнивания потенциалов?


Нельзя. Проводник PE в кабеле это зануление.
ailcat
Цитата(wolf11903 @ 31.10.2013, 15:40) *
Возможно ли использовать защитные РЕ-проводники в системе TN-S как проводники основной системы уравнивания потенциалов? Или необходимо дополнительно к электрооборудованию подводить проводник основной системы уравнивания потенциалов?

Нет. СУП должна быть независимой и соединяться с ГЗШ в одной точке. А если использовать провод PE - получится "многоточечное" соединение...

Цитата(AAL1982 @ 1.11.2013, 12:21) *
Проводник PE в кабеле это зануление.

С какого перепугу?
Провод PE - это нулевой ЗАЩИТНЫЙ проводник.
А зануление - это присоединение корпуса оборудования к нулевому РАБОЧЕМУ проводнику "N" (в 2/4-проводной сети - к совмещенному нулевому рабочему и защитному проводнику "PEN").
wolf11903
Пункт 1.7. 121 В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: Е
1)специально предусмотренные проводники:
2)открытые проводящие части электроустановок:
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

Пункт 1.7.136. В качестве проводников системы уравнивания потенциалов могут быть использованы открытые и сторонние проводящие части, указанные в 1.7.121, или специально проложенные проводники, или их со-четание.

Вопрос возможно использовать металлоконструкцию здания (здание блочно-модульная котельная из металлического каркаса) в качестве РЕ-проводника и проводника основной системы уравнивания потенциалов?

В котельной несколько эл.приемников стационарных на 380В, возможно ли протянуть 4-х жильный кабель для них и кинуть от корпуса один провод на металлоконструкцию или необходимо вести пятижильный кабель и кидать дополнительно провод от корпуса эл.приемника до металлоконструкции
wolf11903
Цитата(ailcat @ 1.11.2013, 13:07) *
Нет. СУП должна быть независимой и соединяться с ГЗШ в одной точке. А если использовать провод PE - получится "многоточечное" соединение...


С какого перепугу?
Провод PE - это нулевой ЗАЩИТНЫЙ проводник.
А зануление - это присоединение корпуса оборудования к нулевому РАБОЧЕМУ проводнику "N" (в 2/4-проводной сети - к совмещенному нулевому рабочему и защитному проводнику "PEN").


А почему тогда согласно ПУЭ можно использовать в качестве СУП и РЕ проводника одни и теже например сторонние и открытые проводящие части?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.