Sergeyes
31.10.2013, 15:15
Вопрос- в каких случаях нужно заземлять мачты освещения (для примера- ВМО 20м) отдельным контуром заземления (3 электрода 2,5м) а когда достаточно фундамента в качестве естественного заземлителя?
Тот же вопрос для ОГК опоры с закладными деталями фундаментов ФМ.
Спасибо.
HasBolla
31.10.2013, 15:26
ГОСТ 12.1.030-81
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ
здесь ответы на все вопросы начиная с п.7
В данной ситуации могу сказать только одно. Если такое понятие
заземляющий проводник ЗП - это единственное решение. Сами заказывали и устанавливали - все по правилам . Самое главное - что проводник был изготовлен качественно, чтобы проблем после не возникло