svetlana_nikolaevna
  31.10.2013, 21:21
  
 
  Здравствуйте! 
Есть вопрос.
Нужно установить пожарный гидрант на существующем  водопроводе диаметром 500. 
Фланцевые пожарные подставки по ГОСТ 5525 только до 300 диаметра. Где найти больший диаметр или как врезаться? 
С уважением.
 
 
 
  Alex_nightmare
  1.11.2013, 1:24
  
 
  Посмотрите тройник 500х300. Может ссылка поможет. 
http://www.fitingplast.ru/page.81.html
  
 
  svetlana_nikolaevna
  1.11.2013, 15:33
  
 
  И. как простите дальше имея тройник 500Х300 приделать к нему пожарную подставку.???
 
 
 
  Alex_nightmare
  3.11.2013, 18:02
  
 
  Имеем тройник с 300 вверз и фланец надет на 300 соответственно. Далее берем катушку с двумя фланцами 300. Она выполнит роль подставки. К фланцу катушки крепим гидрант. Я бы так сделал.
 
 
 
  jackson57
  22.11.2013, 14:20
  
 
  Тогда нужен переход 300х175 или вместо него ПП300 с заглушкой.
 
 
   