Bananan
Коллеги,

Требуется установить секцию водяного охлаждения воздуха на выходе из существующей приточной установки.
Встроить секцию в установку уже нельзя, нет пустой ячейки.
Посоветуйте готовое изделие для таких целей.

Спасибо
Iroha
Подберите подходящий охладитель и установите в воздуховод в удобно месте.
Bananan
Цитата(Iroha @ 1.11.2013, 15:45) *
Подберите подходящий охладитель и установите в воздуховод в удобно месте.


не могу найти канальных моделей на большой расход 25000 м3/ч
Iroha
собрать из нескольких на крайний случай
azar
Цитата(Bananan @ 1.11.2013, 16:12) *
не могу найти канальных моделей на большой расход 25000 м3/ч


Да ну на!
Любой производитель приточек или ТО. Скидывайте параметры и подберут. Изготовление 4-6 недель.
Сайтов валом.
Гуглите. Мне подбирали в Циклоне.
Единственное, как Вы рассчитываете быть с увеличенным сопротивлением. Оно может быть и более 100 Па. Тут или увеличивать размеры ТО или (и) "разгонять" двигатель вентилятора частотником.
Каплеуловитель не забудьте.
sanchest
Следующий пост от автора: "Вентилятор не дает нужного расхода. В чем причина?")))
azar
Да ладно, обычное дело. Сначало потратить три копейки, потом вложить сто рублей на модернизацию.
Нефиг делать! smile.gif
ast
При установке охладителя потребуется менять шкаф управления или переделать существующий.
coverart
Цитата(sanchest @ 1.11.2013, 19:39) *
Следующий пост от автора: "Вентилятор не дает нужного расхода. В чем причина?")))


А следующий пост от автора: "Течет конденсат с воздуховодов. Что делать?"