Здравствуйте! Опять проблема с ПРЭМом - не могу подобрать вторичный прибор, который отображал бы расход воды в м3/ч. ПРЭМ ду150, 25л/импульс, средний расход воды у нас около 370м3/ч. Раньше стоял ОВЕН СИ30, но он просто считал импульсы, переводя их в кубометры (с помощью множителя), а нужно что-бы отображал не счёт воды, а "реальный" расход в кубах в час.
Kotlovoy
1.11.2013, 23:53
А токовый выход у вашего ПРЭМа есть? Тогда ТРМ-1. Мы всегда так делаем. Или ПРЭМ с индикацией используем. А иногда и ПРЭМ с индикацией, и ТРМ. Если ПРЭМ оказался в месте, неудобном для наблюдения. Или если нужен релейный выход для контроля расхода.
Сергей Валерьевич
2.11.2013, 7:11
если нет токового, то можно так:
Вообще да..., насчет преобразователя я что-то не догадался. Выход с ПРЭМа импульсный.
А есть какой-нибудь отечественный недорогой преобразователь. ПРЭМ без индикации
Kotlovoy
2.11.2013, 20:11
3 850р -
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67Адаптер сигналов ВЗЛЕТ АС Адаптер токового выхода (АТВ-3)
Предназначен для преобразования сигналов частотно-импульсного выхода расходомера в сигнал токового выхода, используемого для регистрации или в системах автоматического регулирования технологических процессов. Применяется в составе приборов ВЗЛЕТ ЭР, ВЗЛЕТ МР.
Алексей Мирный
13.12.2018, 12:32
Можно расходомер с индикатором использовать типа Питерфлоу РС
https://2yec.com/pribory-ucheta/rashodomery...er-piterflou-rsТаблица сравнения электромагнитных расходомеров Питерфлоу и ПРЭМ
https://2yec.com/novosti-i-publikatsii/srav...-i-piterflou-rs