amandra
Доброго вечера.
Для редактирования параметров на ПЛК (m340) используется Magelis XBT N, связь по modbus rtu. При открытии страницы в нее один раз записываются параметры, затем пользователь их редактирует и контроллер их к себе забирает. Проблема возникает при редактировании с панели вещественных чисел, после применения редактирования как будто меняются местами слова (вещественное число занимает два слова), в чем может быть проблема? может где хитрая галочка есть о переворачивании слов?
san
Equipment->Communication->DoubleWordOrder
amandra
Цитата(san @ 5.11.2013, 21:39) *
Equipment->Communication->DoubleWordOrder

спасибо, но это для панели работающей в режиме мастера, у нас панель ведомая