Полная версия этой страницы: 
Автоматика котельной
  
 
  apostol_misha
  6.11.2013, 16:33
  
 
  Подскажите пожалуйста!. Есть котельная с котлом Будерус. Но есть вероятность что будут стоять электрический и котел на дровах. Как связать автоматику Будеруса с остальными котлами. Насосами и смесительными клапанами управляет автоматика Будеруса. В будущем все котлы будут работать по своих временных отрезках по одному. Подскажите чем управлять
 
 
 
  испытатель
  6.11.2013, 18:35
  
 
  Мы в таких случаях разделительные пластинчатые теплообменники через рассекатели потока ставим на дополнительно врезаемые контуры, вплоть до задействования ЦСО города, особенно, если автоматика основного котла еще и ГВС управляет. Нормально работает, ничего связывать не нужно.
 
 
 
  apostol_misha
  6.11.2013, 18:51
  
 
  Подробнее опишу вопрос.! Есть котел Будерус с своей автоматикой который управляет смесительными и прямыми контурами ГВС и рециркуляция. По желанию хозяина будет дополнительно монтироваться электрический и твердотопливный котел. как автоматизировать топочною, но самое главное как выключать Будерус когда нужно чтоб работал например электрический котел, но работа клапанов и насосов( которыми управляет автоматика будерус) не прекращалась.
 
 
 
 
  Всегда должен быть щит или шкаф общекотельной автоматики, зависит от котельной. Я занимаюсь проектированием, монтажем и запуском котельного оборудования уже много лет. Есть вопросы- в личку.
 
 
 
 
  Цитата(Kuzden @ 7.11.2013, 0:57) 

Всегда должен быть щит или шкаф
"Или шкаф"?
А иногда и шифоньер двухстворчатый?  

Есть в каких-нибудь госнормах определение, что такое "электрический шкаф"?
У "шкафа" снаружи нет органов индикации и управления?
 
 
 
 
  испытатель
  7.11.2013, 16:07
  
 
  Цитата(apostol_misha @ 6.11.2013, 15:51) 

Подробнее опишу вопрос.! Есть котел Будерус с своей автоматикой который управляет смесительными и прямыми контурами ГВС и рециркуляция. По желанию хозяина будет дополнительно монтироваться электрический и твердотопливный котел. как автоматизировать топочною, но самое главное как выключать Будерус когда нужно чтоб работал например электрический котел, но работа клапанов и насосов( которыми управляет автоматика будерус) не прекращалась.
Дак и из первого поста понятно. Вы ответ не поняли. Автоматика Будеруса как работала так и работает при включении в кольцо котла теплообменника (на обратной линии). Что смущает?
 
 
 
 
  apostol_misha
  8.11.2013, 9:08
  
 
  Можно пожалуйста подробнее. Теплообменник на обратке котла. Что к нему подключается( остальные котли), что нам ето даст. По плану котли работають на общую гребенку. Как етим можно заставить погасить Будерус з дальнейшей регулировкой клапанов и насосов
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.