Инженер по ВК
7.11.2013, 10:01
Добрый день! В многоэтажном доме есть подземная автостоянка. высота автостоянки 4 м. На какой высоте необходимо вести коммуникации водоснабжения и водоотведения? Прикладываю разрезы здания, можно ли выполнять канализацию с перепадом ( вариант 1) 5 стояков объединяются под перекрытием идут самотеком и в том месте где здание ниже (ось Г) приходиться делать опуск. Чем это грозит,не будет ли в этом месте канализацию прорывать, ведь расход большой? Или лучше делать как вариант 2 все самотеком без перепадов? Но в таком случае очень низко от пола автостоянки идет ( приблизительно на отметке 2,45 от пола) Подскажите кто проектировал!
1й вариант и прочистку в месте перепада с выводом на верхний этаж. Но всеже ниже труб водоснабжения и вентиляции. Может то на то и выйдет что получится без перепада.
Инженер по ВК
8.11.2013, 8:55
Если высота автостоянки 4 метра на какой высоте водопровод ведут? Если вести трубы прямо под потолком они не будут мешаться, но мантировать очень неудобно!
С канализацией мне тоже не совсем понятно: перепад значит выполнять можно? Почему в месте перепада прочистку необходимо вывести на верхний этаж? нельзя ли ее прямо в автостоянке сделать?
на какой высоте со смежниками согласуете - на такой и идите.
Если высота и прокладка других коммуникаций позволяет - делайте канагу без перепада. Каждый лишний поворот это потенциальный засор.
Serg Ivanov
8.11.2013, 10:01
Цитата(Инженер по ВК @ 8.11.2013, 8:55)

Если высота автостоянки 4 метра на какой высоте водопровод ведут? Если вести трубы прямо под потолком они не будут мешаться, но мантировать очень неудобно!
С канализацией мне тоже не совсем понятно: перепад значит выполнять можно? Почему в месте перепада прочистку необходимо вывести на верхний этаж? нельзя ли ее прямо в автостоянке сделать?
1. можно с прочисткой так, что бы осталось 400-500мм до потолка для работы и поворот не коленом, а двумя отводами по 45 градусов.
Ну и в стоянке трубы - чугун.
Инженер по ВК
8.11.2013, 13:08
Я поняла что необходимо вести под вентиляцией и согласовать с другими сетями. Если получается что можно и так, и так провести, то на какой минимальной высоте ведут трубы? Канализация получается если самотеком без перепада 2350-2500 м от пола. Это ведь низко очень!
А водопровод можно ли вести на высоте более 3,5 метров, ведь по СНиПу положено если устанавливать арматуру на высоте более 3 метров необходимо делать площадки?
Serg Ivanov
8.11.2013, 14:05
Цитата(Инженер по ВК @ 8.11.2013, 14:08)

Я поняла что необходимо вести под вентиляцией и согласовать с другими сетями. Если получается что можно и так, и так провести, то на какой минимальной высоте ведут трубы? Канализация получается если самотеком без перепада 2350-2500 м от пола. Это ведь низко очень!
А водопровод можно ли вести на высоте более 3,5 метров, ведь по СНиПу положено если устанавливать арматуру на высоте более 3 метров необходимо делать площадки?
1.Зависит от высоты паркующихся автомобилей. Для легковых - нормально. Но нежелательно пересекать проезды на такой высоте..
2.При Ду 50 и выше. В таких местах придётся опуститься и подняться трубой по колонне.
dmitriy777
8.11.2013, 21:25
насколько я знаю пожарный проезд для авто должен быть 2500..в вашем случае безопасней использовать 1 вариант..только отталкиваться надо от вентиляции в 1 очередь..либо начать с выпуска(берем нижнюю точку выпуска и с уклоном (надеюсь знаете каким) продвигаетесь к победе..а так для таких вещей обычно в проекте ставиться сноска (трубы от стен проложены условно,отметки по высоте определить по месту),ну и как обычно запись в журнал авторского надзора,исполниловка и победа..прочистку можно сделать в сторону(согласование)..У моих проектантов сейчас такой же головняк)))и приходиттся все додумывать монтажнику)
Serg Ivanov
10.11.2013, 15:28
Цитата(dmitriy777 @ 8.11.2013, 22:25)

насколько я знаю пожарный проезд для авто должен быть 2500.
Внутри гаража? Это откуда? ссылку дайте, интересно..
l-nikolaev
10.11.2013, 19:32
Видите-ли....
В принципе, по любому на этом лежаке надо ставить прочистку, и не одну,..., а в случае ВАШИМ вар.1, надо ставить еще одну прочистку и в месте перепада...
ох, и намается эксплуатация с этой дополнительной прочисткой на высоте 4 метра, (я мучаюсь), по поводу кранов на большой высоте... ну, пусть будут... купят стремянку повыше....
1 вариант, конечно покрасивше..., но надо 2 прочистки, и не забыть про отводы по 45 гр.
2 вариант -надо 1 прочистку
СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. 5.1.20 Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) хранения автомобилей и высота над рампами и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого автомобиля, но не менее 2 м. При этом тип размещаемых автомобилей оговаривается заданием на проектирование. Высота проходов на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м. Канализацию лучше делать самотеком, тем более высота вам позволяет. А пересечки со смежниками тоже обязательно смотреть, не только с ОВ, еще и электриков, от АП отступить...
Serg Ivanov
11.11.2013, 10:34
Цитата(Юлия я @ 11.11.2013, 7:09)

СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. 5.1.20 Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) хранения автомобилей и высота над рампами и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого автомобиля, но не менее 2 м. При этом тип размещаемых автомобилей оговаривается заданием на проектирование. Высота проходов на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м.
Ну вот и я думаю зачем легковым 2,5м высоты..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.