Тимур-Калуга
Здравствуйте, уважаемые. У нас на заводе есть котельная на 7 паровых котлов (по 3т/ч).
Место - Московская обл.
Анализы котловой воды проводятся раз в месяц подрядной организацией, своего контроля нет.
Мы хотим приобрести какие-нибудь тест-комплекты для определения:
- общей жесткости,
- общей щелочности,
- Рh.

Уточню, что экспресс-анализы будут делать операторы, не обученные на лаборантов, поэтому ищем
наиболее простые в обращении тесты, в то же время точно определяющие параметры (насколько это возможно.

Нашел в интернете систему, но значения там измеряются в неких "моль/л экв"

http://www.ccenter.msk.ru/?page=5&sid=477&iid=141

Паспортные данные котлов и РД 24.032.01-91 трубят о норме общ. жесткости Ж=0,02 мг-экв/л.
Как не искал не нашел ф-лу перевода: мг-экв/л - моль/л экв

Пожалуйста помогите разобраться, может предложите подходящие варианты.
Заранее благодарствую!
Галиев
Нет ничего проще и доступнее чем титрование трилоном.
Тимур-Калуга
Да, и в продолжение темы, нужно установить пробоотборники.
Хочу установить на выходе (после циклона) для хим. контроля пара и с нижней точки (коллектора).

Не нашел точно где они должны быть установлены и как их изготовить.
Достаточно ли просто пропускать через некую емкость с холодной водой через змеевичок или и здесь есть какие-либо нормы.

Тимур-Калуга
Цитата(Галиев @ 9.11.2013, 17:36) *
Нет ничего проще и доступнее чем титрование трилоном.





А как насчет "моль/л экв"?

Понимать ли эту величину как "моль/л" (1 моль/л = 1,99 мг-экв/л)?
Галиев
При титровании трилоном применяется мкг.экв./кг.
Тимур-Калуга
Цитата(jota @ 9.11.2013, 17:46) *



Спасибо, однако на этих страницах уже бывал и там не нашел такую величину "ммоль/л экв"
HEAD
http://www.christmas-plus.ru
Евгений Буш
Цитата
Понимать ли эту величину как "моль/л" (1 моль/л = 1,99 мг-экв/л)?

Да именно так, при определенной смелости можно даже округлить до 2-х мг-экв/л.