st520
Прошу помощи в нахождении норма или рекомендации по предписанию подключения бытового холодильника в квартире жилого дома, на отдельную группу. Сделал проект, а заказчику не нравится, переделывать не охота, было бы здорово чем то прикрыться, может кто что встречал подобное?
SVKan
Цитата(st520 @ 11.11.2013, 1:57) *
Прошу помощи в нахождении норма или рекомендации по предписанию подключения бытового холодильника в квартире жилого дома, на отдельную группу. Сделал проект, а заказчику не нравится, переделывать не охота, было бы здорово чем то прикрыться, может кто что встречал подобное?

Нет таких норм. Есть три банальных аргумента в пользу такого:
1) Если повесить холодильник на отдельную линию и поставить автомат на все остальное, то уезжая можно легко отключить все оставив работать холодильник.
2) Если например из-за неисправности ТЭНа сработает групповое УЗО, то холодильник висящий под ним же тоже отключится. Рискуем получить полный холодильник протухших продуктов. Избавиться от запаха будет тяжело (даже если не принимать во внимание испорченные/размороженные продукты).
3) Современные холодильники напичканные электроникой не любят когда к ним в соседние розетки втыкают мощные приборы с высокими пусковыми токами. Коих на кухне обычно достаточно...

HasBolla
Цитата(SVKan @ 11.11.2013, 6:03) *
Нет таких норм.

Не, ну не будем так категоричны smile.gif

СП31-110-2003
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и
общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или
ГРЩ.

Устанавливаем на кухне небольшой кассовый аппарат, Обзываем, в экспликации, кухню - предприятием общественного питания и... ВУАЛЯ, ссылаемся на 7.17.

Зак повержен - мы на коне biggrin.gif


З.Ы. нет таких норм для квартиры.
А чЁ зак такой жадный? Денег на кусок кабеля и автомат не найти никак?
SVKan
Цитата(HasBolla @ 11.11.2013, 15:45) *
Не, ну не будем так категоричны smile.gif

СП31-110-2003
7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и
общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или
ГРЩ.

Устанавливаем на кухне небольшой кассовый аппарат, Обзываем, в экспликации, кухню - предприятием общественного питания и... ВУАЛЯ, ссылаемся на 7.17.

Зак повержен - мы на коне biggrin.gif

Угу
Зак регистрирует контору (или ИП), ведет отчетность, платит налоги (для которых наличие прибыли и даже оборотов совсем таки не обязательно)? проходит проверки СЭС и прочих проверяющих...
biggrin.gif