Попробую помочь.
5 этажей это ориентировочно 15 м.
Необходимый напор должен составлять Нпк+Z+hпот.
Нпк – напор у пожарного крана. Нпк=10 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 16 мм. Нпк=21 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 13 мм. Пожарный ствол входит в комплектность пожарного шкафа. Если вы проектируете новую сеть, можно заложить пожарный ствол с диаметром 16. Если сеть существующая, то скорее всего там уже заложен пожарный ствол с диаметром 13 мм, как наиболее часто встречающийся.
Z – геометрическая высота подъема. Определяется от оси насоса до наиболее высоко расположенного ПК (беру вашу высоту в 5 этажей – 15 м ).
hпот – потери по длине трубопровода. Величина зависит от диаметра трубопровода и расхода. Если не вдаваться в большие подробности можно смело заложить эту величину в вашем случае около 2-3 м.
Итого требуемый напор составит 21+15+3=39 м.
Далее если вы подключаетесь к городской сети хорошо бы запросить гарантированный напор и расход от водоканала в точке подключения.
К примеру, водоканал гарантирует напор в 20 м, тогда вам необходимо предусмотреть насос который развивает напор 39-20=19 м.
Подбор насоса можно осуществить у любого производителя, заполнив опросный лист, или самостоятельно внести значения расхода и напора в программу подбора. Расход в вашем случае составит 2,5 л/с или 9 куб.м/ч, Напор – 19 м.
Хотя Вы и просите подобрать исключительно насос, по нормам, конечно будет правильнее предусмотреть насосную станцию (два насоса один из них резервный).
Надеюсь не утомила