Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос для пожарки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ivkuznecov
Здравствуйте уважаемые спецы . Суть моего вопроса очень проста. есть пожарный водопровод 89 труба , 2 лестничных марша по 5 этажей на каждом есть кран ( всего 11). суть в том что давление на 1м этаже 1.8 атм , а на 5м еще меньше. Поставлена задача поставить насос , при нажатии кнопки который поднимет нужное давление.
Посоветуйте какой насос поставить (лучше импортный типа грюндфос) длинна трубы на уровне 1го этажа около 100м .Просьба не описывать правила сдачи/приемки пожарки и то что мне это не поможет и как нада ставить насосную, просто нужен насос. Спасибо.
ANTONesko
Приветствую! Была похожая ситуация, только здание трехэтажное. Поставлена обычная станция повышения давления от грундфус с резервным насосом. с отдельным баком аккамулятором 600л. Пожарники приняли.
Nasosnik25
А почему бак 600 л?
ANTONesko
Монтажники сами такой поставили, предполагаю какой был, проверяли все работает норм.
Nasosnik25
Спасибо, что пояснили. Теперь ясно-понятно, просто большой объем, но работать должен....больше не меньше smile.gif
ivkuznecov
Цитата(ANTONesko @ 12.11.2013, 10:20) *
Приветствую! Была похожая ситуация, только здание трехэтажное. Поставлена обычная станция повышения давления от грундфус с резервным насосом. с отдельным баком аккамулятором 600л. Пожарники приняли.

название и характеристики станции укажите пожалуйста - очень важно.
ANTONesko
Зайдите на сайт www.grundfos.ru - webcaps - каталоги или подбор, найдете все необходимое в зависимости от ваших расхода и напора.
sol
Попробую помочь.
5 этажей это ориентировочно 15 м.
Необходимый напор должен составлять Нпк+Z+hпот.
Нпк – напор у пожарного крана. Нпк=10 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 16 мм. Нпк=21 м при использовании пожарного ствола с диаметром выходного отверстия 13 мм. Пожарный ствол входит в комплектность пожарного шкафа. Если вы проектируете новую сеть, можно заложить пожарный ствол с диаметром 16. Если сеть существующая, то скорее всего там уже заложен пожарный ствол с диаметром 13 мм, как наиболее часто встречающийся.
Z – геометрическая высота подъема. Определяется от оси насоса до наиболее высоко расположенного ПК (беру вашу высоту в 5 этажей – 15 м ).
hпот – потери по длине трубопровода. Величина зависит от диаметра трубопровода и расхода. Если не вдаваться в большие подробности можно смело заложить эту величину в вашем случае около 2-3 м.
Итого требуемый напор составит 21+15+3=39 м.

Далее если вы подключаетесь к городской сети хорошо бы запросить гарантированный напор и расход от водоканала в точке подключения.

К примеру, водоканал гарантирует напор в 20 м, тогда вам необходимо предусмотреть насос который развивает напор 39-20=19 м.

Подбор насоса можно осуществить у любого производителя, заполнив опросный лист, или самостоятельно внести значения расхода и напора в программу подбора. Расход в вашем случае составит 2,5 л/с или 9 куб.м/ч, Напор – 19 м.

Хотя Вы и просите подобрать исключительно насос, по нормам, конечно будет правильнее предусмотреть насосную станцию (два насоса один из них резервный).


Надеюсь не утомила smile.gif
Serg Ivanov
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45614
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.