Делаю внутреннее пожаротушение музыкальной школы с концертным залом на 350 человек с эстрадой. Взяла расход по приложению "Л" СП 118.13330.2012 - 2 струи с расходом не менее 5,0 л/с. Этот расход у меня будет для всего здания или только для концертного зала? Строительный объем здания 24000м3
Л.15 Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
спринклерных установок сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчерных установок портала сцены;
всех дренчерных установок под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров установки портала сцены.
Ну еще пункт 4.1.6 СП 10.